Elimde bir adet DOP-B07E411 ve bir adet ASDA-B2 motor sürücü var, ikisini rs-485 üzerinden haberleştirmek istiyorum fakat gerekli bağlantıyı yaptığım halde ve haberleşme ayarlarını :
Arabirim = RS485
Data Bit = 7 Bit
Stop Bit = 1 Bit
Baud Rate = 9600
Parity = Even
Şeklinde ayarladığım halde Communication 3 Error : read error controller no response hatasını alıyorum.

Hata nerede olabilir ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü haberleşme ayarlarının HMI protokollerine uygun olması için ASD-B2 serisi sürücüye aşağıdaki ayarları giriniz ve Servo üzerinde bildiğiniz yanlızca bir adres okuyarak haberleşmeyi deneyiniz.

P3-00: 1 (İstasyon numarası, 1 den farklı ise doğru değeri girin)
P3-01: 11 (Baud rate 9600)
P3-02: 11 (Protokol 7,EVEN,1,ASCII)
P3-05: 0 (Modbus Haberleşme)

Diğer haberleşme ayarları, Pin yapısı vs. için ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme dokümanını gözatınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
emrekeklik
Mesajlar: 22
Kayıt: 12 Nis 2018, 09:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen emrekeklik »

teşekkürler işime yaradı yazdıklarınız ancak hata mesajı almaya devam ediyorum ama motoru da yönetebiliyorum. 5 saniyede bir aynı hata mesajını alıyorum, o 5 saniyelik arada motoru kontrol edebiilyorum hmi üzerinden. Yani rs485 üzerinden haberleşmeyi sağladım ama hala aynı hata mesajını alıyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

HMI üzerinde bulunan elementleri kontrol ediniz. Muhtemelen doğru adrese doğru veriler yazılamıyor olabilir.
Double Word olan bir adrese Word tabanda veri yazmaya çalıştığınızda veya Bir adrese değer aralığı dışında veriler yazdığınızda da benzer hatalar alabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
emrekeklik
Mesajlar: 22
Kayıt: 12 Nis 2018, 09:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen emrekeklik »

elementleri kontrol ettim ama zaten ben bir değer girmeden panelde hata vermeye başlıyor verilen hata yine haberleşme hatası ama 5 saniyelik kısımda ben motoru döndürebiliyorum, hata verdiği an dönmesi duruyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8436
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Servo ile ilgili elementleri tek tek silerek hatayı hangi adrese veri yazan/okuyan elementin sebep olduğunu tespit edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
emrekeklik
Mesajlar: 22
Kayıt: 12 Nis 2018, 09:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen emrekeklik »

Tamamdır, teşekkür ederim.