DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 10:00
gönderen emrekeklik
Elimde bir adet DOP-B07E411 ve bir adet ASDA-B2 motor sürücü var, ikisini rs-485 üzerinden haberleştirmek istiyorum fakat gerekli bağlantıyı yaptığım halde ve haberleşme ayarlarını :
Arabirim = RS485
Data Bit = 7 Bit
Stop Bit = 1 Bit
Baud Rate = 9600
Parity = Even
Şeklinde ayarladığım halde Communication 3 Error : read error controller no response hatasını alıyorum.

Hata nerede olabilir ?

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 10:23
gönderen Turhan
Sürücü haberleşme ayarlarının HMI protokollerine uygun olması için ASD-B2 serisi sürücüye aşağıdaki ayarları giriniz ve Servo üzerinde bildiğiniz yanlızca bir adres okuyarak haberleşmeyi deneyiniz.

P3-00: 1 (İstasyon numarası, 1 den farklı ise doğru değeri girin)
P3-01: 11 (Baud rate 9600)
P3-02: 11 (Protokol 7,EVEN,1,ASCII)
P3-05: 0 (Modbus Haberleşme)

Diğer haberleşme ayarları, Pin yapısı vs. için ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme dokümanını gözatınız.

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 11:48
gönderen emrekeklik
teşekkürler işime yaradı yazdıklarınız ancak hata mesajı almaya devam ediyorum ama motoru da yönetebiliyorum. 5 saniyede bir aynı hata mesajını alıyorum, o 5 saniyelik arada motoru kontrol edebiilyorum hmi üzerinden. Yani rs485 üzerinden haberleşmeyi sağladım ama hala aynı hata mesajını alıyorum.

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 12:23
gönderen Turhan
HMI üzerinde bulunan elementleri kontrol ediniz. Muhtemelen doğru adrese doğru veriler yazılamıyor olabilir.
Double Word olan bir adrese Word tabanda veri yazmaya çalıştığınızda veya Bir adrese değer aralığı dışında veriler yazdığınızda da benzer hatalar alabilirsiniz.

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 12:46
gönderen emrekeklik
elementleri kontrol ettim ama zaten ben bir değer girmeden panelde hata vermeye başlıyor verilen hata yine haberleşme hatası ama 5 saniyelik kısımda ben motoru döndürebiliyorum, hata verdiği an dönmesi duruyor.

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 13:21
gönderen Turhan
Servo ile ilgili elementleri tek tek silerek hatayı hangi adrese veri yazan/okuyan elementin sebep olduğunu tespit edebilirsiniz.

Re: DOP-B07E411 ile ASDA-B2 RS-485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 15:25
gönderen emrekeklik
Tamamdır, teşekkür ederim.