Alarm sayfası
iyi Akşamlar
DOP B07S410 da Alarm sayfası atadım geçmiş alarm tablosu ve aktif alarm atadım alarmlar geliyor
tek sıkıntım aynı sayfaya atadığım butonla(M22) Alarmları silemiyorum (Alarmlar aktif olmasa bile) ve aynı sayfada atadığım "sayfaya git" butonu da alarm olduğu sürece
çalışmaması gerekirken sayfayı değiştirebiliyorum
Yardımları rica ediyorum.
DOP B07S410 da Alarm sayfası atadım geçmiş alarm tablosu ve aktif alarm atadım alarmlar geliyor
tek sıkıntım aynı sayfaya atadığım butonla(M22) Alarmları silemiyorum (Alarmlar aktif olmasa bile) ve aynı sayfada atadığım "sayfaya git" butonu da alarm olduğu sürece
çalışmaması gerekirken sayfayı değiştirebiliyorum
Yardımları rica ediyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 8436
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Merhaba,
Geçmiş Alarm tablonuzu resetlemek istiyorsanız ekran görüntüsündeki gibi kontrol bloğunda seçili olan kontrol wordun 4.Bitini tetiklemelisiniz. Bu bit adres her 0 dan 1 e geçişinde alarm sayıcınız resetlenecektir. M22 Bit adresinizi bu Kontrol Adresi ile ilişkilendirmelsiniz.
Buton özellikleri içerisinde Element kilit adresini M22 biti olarak tanımlarsanız bu bit aktif olduğu sürece Buton kilitlenecek ve bu element tetiklense dahi işlem yapmayacaktır.
Geçmiş Alarm tablonuzu resetlemek istiyorsanız ekran görüntüsündeki gibi kontrol bloğunda seçili olan kontrol wordun 4.Bitini tetiklemelisiniz. Bu bit adres her 0 dan 1 e geçişinde alarm sayıcınız resetlenecektir. M22 Bit adresinizi bu Kontrol Adresi ile ilişkilendirmelsiniz.
Buton özellikleri içerisinde Element kilit adresini M22 biti olarak tanımlarsanız bu bit aktif olduğu sürece Buton kilitlenecek ve bu element tetiklense dahi işlem yapmayacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- re03
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 06 May 2018, 00:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Turhan Bey
Element kilit adresini atadım sorum bu değildi fakat bunu da öğrenmiş oldum teşekkürler... ama kontrol bloğundaki 4. biti nasıl atayacağımı bilmiyorum resimdeki gibi 4. biti görüyorum da nereye ve nasıl olacağını bilemedim bu konuda yeniyim ... detay verirseniz sevinirim
Element kilit adresini atadım sorum bu değildi fakat bunu da öğrenmiş oldum teşekkürler... ama kontrol bloğundaki 4. biti nasıl atayacağımı bilmiyorum resimdeki gibi 4. biti görüyorum da nereye ve nasıl olacağını bilemedim bu konuda yeniyim ... detay verirseniz sevinirim
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Genel Kontrol yanında görünen D0 adresine 2^4 = 16 değerini yazmanız yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- re03
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 06 May 2018, 00:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Hakikaten cahillik ne kadar zor resimdeki gibi yapmama rağmen olmadı. nerede yanlış yapıyorum anlamadım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Yukarıdaki PLC_D16 yaptığınız kontrol adresini PLC_D0 yapın. Genel Kontrol kısmını işaretlediğiniz zaman yanındaki adres PLC_D0 görünecek. PLC den D0 adresine 16 rakamını yazın.
Kod: Tümünü seç
MOV K16 D0
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- re03
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 06 May 2018, 00:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
MAALESEF BECEREMEDİM EKTEKİ RESİMLERDEKİ GİBİ UYGULADIM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Sonradan dikkat ettim, 16 gönderirseniz alarm sayıcı resetlenir ama geçmiş alarm kayıtlarını silmek için 8 göndermelisiniz. MOV K8 D0 olarak denermisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- re03
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 06 May 2018, 00:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
MAALESEF BECEREMEDİM EKTEKİ RESİMLERDEKİ GİBİ UYGULADIM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfası
Unutmayın bu aktif alarmları silmez, geçmiş alarmları siler. Siz hangi tabloya baktığınıza dikkat edin. Yoksa bu çözüm yoludur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal