1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 00:17
gönderen re03
iyi Akşamlar
DOP B07S410 da Alarm sayfası atadım geçmiş alarm tablosu ve aktif alarm atadım alarmlar geliyor
tek sıkıntım aynı sayfaya atadığım butonla(M22) Alarmları silemiyorum (Alarmlar aktif olmasa bile) ve aynı sayfada atadığım "sayfaya git" butonu da alarm olduğu sürece
çalışmaması gerekirken sayfayı değiştirebiliyorum
Yardımları rica ediyorum.
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 09:06
gönderen Turhan
Merhaba,
Geçmiş Alarm tablonuzu resetlemek istiyorsanız ekran görüntüsündeki gibi kontrol bloğunda seçili olan kontrol wordun 4.Bitini tetiklemelisiniz. Bu bit adres her 0 dan 1 e geçişinde alarm sayıcınız resetlenecektir. M22 Bit adresinizi bu Kontrol Adresi ile ilişkilendirmelsiniz.
Geçmiş_Alarm.png
Buton özellikleri içerisinde Element kilit adresini M22 biti olarak tanımlarsanız bu bit aktif olduğu sürece Buton kilitlenecek ve bu element tetiklense dahi işlem yapmayacaktır.
Element_kilit.png
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 14:58
gönderen re03
Turhan Bey
Element kilit adresini atadım sorum bu değildi fakat bunu da öğrenmiş oldum teşekkürler... ama kontrol bloğundaki 4. biti nasıl atayacağımı bilmiyorum resimdeki gibi 4. biti görüyorum da nereye ve nasıl olacağını bilemedim bu konuda yeniyim ... detay verirseniz sevinirim
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 15:01
gönderen Uğur
Genel Kontrol yanında görünen D0 adresine 2^4 = 16 değerini yazmanız yeterlidir.
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 15:16
gönderen re03
Hakikaten cahillik ne kadar zor resimdeki gibi yapmama rağmen olmadı. nerede yanlış yapıyorum anlamadım
Alarm.jpg
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 15:21
gönderen Uğur
Yukarıdaki PLC_D16 yaptığınız kontrol adresini PLC_D0 yapın. Genel Kontrol kısmını işaretlediğiniz zaman yanındaki adres PLC_D0 görünecek. PLC den D0 adresine 16 rakamını yazın.
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 16:17
gönderen re03
MAALESEF BECEREMEDİM EKTEKİ RESİMLERDEKİ GİBİ UYGULADIM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
ALARM1.jpg
ALARM.jpg
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 16:28
gönderen Uğur
Sonradan dikkat ettim, 16 gönderirseniz alarm sayıcı resetlenir ama geçmiş alarm kayıtlarını silmek için 8 göndermelisiniz. MOV K8 D0 olarak denermisiniz.
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 17:45
gönderen re03
MAALESEF BECEREMEDİM EKTEKİ RESİMLERDEKİ GİBİ UYGULADIM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
ALARM1.jpg
ALARM.jpg
Re: Alarm sayfası
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 17:49
gönderen Uğur
Unutmayın bu aktif alarmları silmez, geçmiş alarmları siler. Siz hangi tabloya baktığınıza dikkat edin. Yoksa bu çözüm yoludur.