Dop HMI Ethernet üzerinden Banner Kontrolcü ile haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

dop ethernet haberleşmeli ekranım var.Bu ekranı ethernetli banner marka cihaz ile haberleştirmek istiyorum.banner cihazın modbus adreslerini biliyorum.ekranın haberleşme ayarlarını ne yapmam gerekiyor.?haberleşme makrosumu yazmalıyım?...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop HMI Ethernet üzerinden Banner Kontrolcü ile haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Cihazın aşağıdaki verilerini iletirseniz yardımcı olmaya çalışırım.

* IP Adresi
* İstasyon Adresi
* Okunup-Yazılmak İstenen Adres (ve Adres Türü (Holding Register, Input register, Bit vs...))
* Adres Tipi ve Uzunluğu (Word, Doble Word, Floating, Bit vs..)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 282
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop HMI Ethernet üzerinden Banner Kontrolcü ile haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

* IP Adresi----------------------------------------------192.168.0.10
* İstasyon Adresi.......................................1
* Okunup-Yazılmak İstenen Adres (ve Adres Türü (Holding Register, Input register, Bit vs...))......40000-40080
* Adres Tipi ve Uzunluğu (Word, Doble Word, Floating, Bit vs..)..........................................bit
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop HMI Ethernet üzerinden Banner Kontrolcü ile haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

40000'li adresler genellikle word adrestir ve 4x formatındadır. Bu şekil olduğunu kabul ederek örneklendirdim inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 282
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop HMI Ethernet üzerinden Banner Kontrolcü ile haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

addres fault diyor..
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop HMI Ethernet üzerinden Banner Kontrolcü ile haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Örnekte birçok adres ekli onlarından tümünü kaldırın sadece ilk adres kalsın ve test edin. Yine hata alıyorsanız adres tipi kontrol edin, bir hata olmalı.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla