Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2018, 14:28
gönderen serkanmavis
Turhan Bey, dopsoft ta değişiklikleri yaptım.servo: 1 ve plc: 2 olarak ayarlı.deneyince com 1 station 1 read error hatası alıyorum.
servoda ayarlarım şu şekilde;
p3-00 1
p3-01 11
p3-02 11
p3-05 0
p3-06 yı 0 ayarlıyorum harici pals için. bunlarda bir yanlışlık ya da eksik var mı acaba?

Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2018, 15:49
gönderen Turhan
Servo P3-xx parametre grubundan haberleşme ayarlarınızı 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numaranızı 1 ayarlamışsınız.

Almış olduğunuz hata okuma hatasıdır. Doğru adresten doğru verileri okduğunuza emin olun. Okum adresinin Modbus adresini, data uzunluğu ve data formatlarını kontrol ediniz.

Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL

Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2018, 01:04
gönderen serkanmavis
Turhan Bey merhaba, haberleşme sorunumu çözmeyi başaramadım.ekteki dosyayı inceleyip hatamı söyleyebilir misiniz ? servo 1,plc 2 ayarlı.
Ya da demo programlar içinde, kullanabileceğim bir örnek gösterebilir misiniz? Ürünler;dpob ekran,b2 servo ve sv2 plc.Teşekkürler..
66I.dps

Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL

Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2018, 09:36
gönderen Uğur
Programda göze çarpan bir sorun görünmemekte kablo bağlantısı sorunu olabilir. Çünkü tamamen iletişimsizlik durumu mevcut. Hani yazma hatası, adres hatası gibi durum söz konusu olsa belki yazılımda hatalı adres tanımı olabilir diyebiliriz ama sizdeki durum şuan iletişim kurulamama sorunu. Haberleşme ayarlarınız ve istasyon adresiniz eşleşiyor. Son durum RS485 bağlantı kablonuzu aşağıdaki ile kontrol ediniz.

ASDA-B2 CN3 Pin Açıklamaları

Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL

Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2018, 07:20
gönderen serkanmavis
Uğur Bey cevabınız için teşekkür ederim.plc dop panele yakın olduğu için haberleşme kablosunu önce plc 'ye girmişim. (plc adresi2). oradan çıkıp servo sürücüsüne giriyor.(adres1)Soruna bu bağlantı sebep olabilir mi acaba?Fark eder mi?Henüz bağlantıyı değiştirme fırsatım olmadı.

Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL

Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2018, 09:01
gönderen Uğur
Döngüyü tamamladıktan sonra olmaz fakat pin bağlantılarını kontrol edin. Yinede direkt bağlayarak test edin.