2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: c2000 tork kontrol
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 11:38
gönderen fractal
bu arada c2000 surucude ethernet portu var.bunlar rs485mi ikiside.ethernetten c2000 bağlanılabiliyormu?parametreleri buradan cekip ayarları uzaktan yapabilirmiyiz..
Re: c2000 tork kontrol
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 14:01
gönderen Turhan
C2000 Tork modu için encoder ile kapalı çevrim çalışmalısınız. Açık çevrim çalışma her proseste sağlıklı sonuç sağlamayacağından önermiyorum.
Sürücü üzerindeki RJ45 portları RS485 bağlantısı içindir. Her iki soket birbirine paraleldir. Ethernet haberleşme kartı opsiyoneldir. VFDSoft parametre erişimi RS485 arabirimi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Re: c2000 tork kontrol
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 14:24
gönderen fractal
uygulamam ekteki resimdeki gibidir.enkoderi nereye bağlamalıyım.motoron direkt arkasınamı motor milinemi reduktorun onunemi...
ayrıca autotunning nasıl yapmalıyım.yuktemi ve ondeki motor boştamı=? yoksa tork modundaki motor boştamı.yoksa hepsi bağlımı olacak..

Re: c2000 tork kontrol
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 14:26
gönderen fractal
ve ondeki yani master surucunun plc den hızı enthenet ile tork modu olacak kısımdaki plc ye yazıoyurm.ordanda mod bus ile surucuye .burdaki zaman kayıpları set referans hızı acısından onemlimidir.
Re: c2000 tork kontrol
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 15:18
gönderen Turhan
Encoderin motor miline birebir takılması önerilir. Redüktör aktarım oranlarının veya mekanik boşluğun büyük olduğu sistemlerde motor feedback bilgisi düzensiz olduğundan sürücü çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
Motor mili yükten ayrılamayacak durumda ise hareketsiz tuning işleminide gerçekleştirebilirsiniz.
C2000 Serisi Sürücülerde Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu doküümanını referans alınız. Sonrasında ihtiyacınız olan tüm parametre bilgileri için bu başlık altında yaşadığınız sorunları belirtebilirsiniz.