Merhaba;
Haberleşme ile (Modbus) kontrol ettiğim CP2000 sürücü kontolüm dışında, hangi sebeple olursa olsun motoru durdurduğunda (hataya düştüğünde), etkilenen tek bir adres varmıdır (varsa hangi adrestir).
Şimdiden Teşekkür ederim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
CP2000 hata bilgisi
- ertek68
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 04 Ağu 2018, 10:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2090
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: CP2000 hata bilgisi
Merhaba,
2100H adresini okursanız size High byte: Warning Code , Low byte: Error code bilgisini verecektir.
2100H adresini okursanız size High byte: Warning Code , Low byte: Error code bilgisini verecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ertek68
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 04 Ağu 2018, 10:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 hata bilgisi
Teşekkür ederim İslam Bey.
Farklı bitler ile işlem yapmam gerekiyor anlaşılan.
Farklı bitler ile işlem yapmam gerekiyor anlaşılan.