selamlar
15mc-06 ile asda a2 li bir işim var. Bir sanal eksen (axis 4) oluşturdum. Sanal eksenin actual pozisyonun 360 a göre modrealini alıyorum oluşan 0-360 arası değeri açı olarak belli açıda digital outlar veriyorum. burası tamam.
şimdi bir sensörün yükselen kenarı ile masterımla gearin ile bağlı dönen bu sanal eksenin actual pozisyonunu dolayısıyla açıyı sıfırlayıp açının başlangıç noktasını değiştirmek yani sıfırlamak istiyorum.
yükselen kenar kontağın arkasına move 0 axis(4).actualpos gibi bir blokla yaparım diye düşünmüştüm ama olmadı. Bunun için bir yöntem önerebilir misiniz?
özetle sanal eksen dönerken anlık bir kontakla sanal eksenin actual pozisyonunu nasıl sıfırlarım? veya alternatif
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
actual pos sıfırlama
- hakanmuh
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 13 Oca 2019, 00:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: actual pos sıfırlama
Aktüel pozisyonu MC_Home işlemi yada MC_SetPosition komutu ile sıfırlayabilirsiniz.