ASDA-B2 SERVO ÇİKİŞ AYARLAMA
- arfbkr5
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA-B2 SERVO ÇİKİŞ AYARLAMA
Merhabalar b2 servonun 2. Çıkışını 5 nolu pini alarm çıkısı olarak ayarlamak istiyorum nasıl yapabilirim
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SERVO ÇİKİŞ AYARLAMA
P2-19 parametresini "101" ayarlayarak hazır çıkışı alabilirsiniz. Bu çıkış sürekli gelecektir, alarm veya uyarı durumu oluşur ise bu sinyal kesilecektir. Böylelikle NC alarm çıkışı alabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye