Mesaj gönderen kagan565 »

VFD EL W ile 220V AC Fan Sürmek istiyoruz yazılım hazır fakat bağlantıdan mı bilmiyorum 1 saniye çalışıp ou hatası veriyor.
Bağlantımız sürücüye tek faz ve nötr kablosu giriyor. çıkıştan tek faz alıp nötr kablosu ile fanımıza bağlıyoruz.
yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9519
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD EL W ile 220V AC Fan Sürmek

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü 3 faz asenkron motor içindir tek foz motor ile kullanılmaya uygun değildir. ou yüksek voltaj hatasıdır.