Gerekli hıza ulaşamadı hatası

Mesaj gönderen amasyalı »

C2000 serisi 160 KW sürücüde zaman zaman (GEREKLİ HIZA ULAŞAMADI HATASI ) oluyor. cihazı restledikten sonra çalışmasına devam ediyor. sorun ne olabilir çözümü varmıdır.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2088
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Gerekli hıza ulaşamadı hatası

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aldığınız hatanın ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz? Motor ne iş yapıyor?(fan,pompa,konveyör vs.), Daha öncesinde bu hata varmıydı yoksa yeni mi olmaya başladı? Eğer yeni olmaya başladıysa belirli bir olaydan sonra mı olmaya başladı? Hatayla ilgili daha fazla teknik detay paylaşabilirmisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Gerekli hıza ulaşamadı hatası

Mesaj gönderen amasyalı »

Merabalar
Öncelikle bize bildirilen hata olarak Gerekli hıza ulaşamadı diyorlardı. bizde konuya cevap bulamadığımız için foruma sormak zorunda kaldık. cihaz su pompası çalıştırıyor. dün meydana gelen aynı arızada gönderdikleri resimde OV hatası mevcut olduğunu gördük yanlış bilgilendirmeden dolayı herkesden özür dileriz.

cevap olarakda salmastraların gözden geçirmelerini söyledik başka ne olabilirki
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2088
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Gerekli hıza ulaşamadı hatası

Mesaj gönderen İslam »

OVN hatasının temel olarak 2 sebebi olabilir. Sürücünün beslemesini kontrol edin. Hataya geçtiği esnadaki değer bizim için önemlidir. Eğer besleme yükseliyorsa şebekenizi kontrol etmelisiniz. Eğer besleme normalse regenerative enerjiden kaynaklı bu hataya düşüyordur. Bu durumda da frenleme direnci kullanmanız gerekir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey