Gerekli hıza ulaşamadı hatası
Gönderilme zamanı: 20 Tem 2024, 11:00
gönderen amasyalı
C2000 serisi 160 KW sürücüde zaman zaman (GEREKLİ HIZA ULAŞAMADI HATASI ) oluyor. cihazı restledikten sonra çalışmasına devam ediyor. sorun ne olabilir çözümü varmıdır.
Re: Gerekli hıza ulaşamadı hatası
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2024, 09:04
gönderen İslam
Merhaba,
Aldığınız hatanın ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz? Motor ne iş yapıyor?(fan,pompa,konveyör vs.), Daha öncesinde bu hata varmıydı yoksa yeni mi olmaya başladı? Eğer yeni olmaya başladıysa belirli bir olaydan sonra mı olmaya başladı? Hatayla ilgili daha fazla teknik detay paylaşabilirmisiniz.
Re: Gerekli hıza ulaşamadı hatası
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2024, 11:30
gönderen amasyalı
Merabalar
Öncelikle bize bildirilen hata olarak Gerekli hıza ulaşamadı diyorlardı. bizde konuya cevap bulamadığımız için foruma sormak zorunda kaldık. cihaz su pompası çalıştırıyor. dün meydana gelen aynı arızada gönderdikleri resimde OV hatası mevcut olduğunu gördük yanlış bilgilendirmeden dolayı herkesden özür dileriz.
cevap olarakda salmastraların gözden geçirmelerini söyledik başka ne olabilirki
Re: Gerekli hıza ulaşamadı hatası
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2024, 11:41
gönderen İslam
OVN hatasının temel olarak 2 sebebi olabilir. Sürücünün beslemesini kontrol edin. Hataya geçtiği esnadaki değer bizim için önemlidir. Eğer besleme yükseliyorsa şebekenizi kontrol etmelisiniz. Eğer besleme normalse regenerative enerjiden kaynaklı bu hataya düşüyordur. Bu durumda da frenleme direnci kullanmanız gerekir.