al.085 hatası
- savema
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 03 Tem 2018, 12:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
al.085 hatası
p1.53 ü 0 yaptım. hala aynı hata geliyor. ne olabilir? direnç bağlı değil. 750w a2 sürücü
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085 hatası
P-D arası köprü varmı? Parametreler farklı bir kW sürücüden kopyalandımı? Varsayılan dahili direnç ve watt değerleri girilmeli bu yüzden paramtreye 0 girmeyin. 1-52 ve 1-53 fabrika değeri olmalıdır. (40 ohm 60W)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- savema
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 03 Tem 2018, 12:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085 hatası
P-D arası köprü varmı? Köprü yok, dirençte yok
Parametreler farklı bir kW sürücüden kopyalandımı? aynı sürücüden orijinal parametreleri üzerinde oynandı
Varsayılan dahili direnç ve watt değerleri girilmeli bu yüzden paramtreye 0 girmeyin. ok
1-52 ve 1-53 fabrika değeri olmalıdır. (40 ohm 60W). ilk parametre ayarı böyleydi. hata verdikten sonra 0 yaptım. simdide hata veriyor. Dik konumdan asagı yönlü inişte veriyor. yukarı cıkısta bu hata gelmiyor.
Parametreler farklı bir kW sürücüden kopyalandımı? aynı sürücüden orijinal parametreleri üzerinde oynandı
Varsayılan dahili direnç ve watt değerleri girilmeli bu yüzden paramtreye 0 girmeyin. ok
1-52 ve 1-53 fabrika değeri olmalıdır. (40 ohm 60W). ilk parametre ayarı böyleydi. hata verdikten sonra 0 yaptım. simdide hata veriyor. Dik konumdan asagı yönlü inişte veriyor. yukarı cıkısta bu hata gelmiyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085 hatası
750W dahili dirence sahiptir ve P-D arası kendinden köprülü gelir. Bu sökülmüş olmalı. Bu köprüyü yaparak deneyin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- savema
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 03 Tem 2018, 12:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085 hatası
uğur bey çok teşekkürler. problem çözüldü. köprülü P-D soketi hiç takmamışız.