al.085 hatası
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 20:47
gönderen savema
p1.53 ü 0 yaptım. hala aynı hata geliyor. ne olabilir? direnç bağlı değil. 750w a2 sürücü
Re: al.085 hatası
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 21:28
gönderen Uğur
P-D arası köprü varmı? Parametreler farklı bir kW sürücüden kopyalandımı? Varsayılan dahili direnç ve watt değerleri girilmeli bu yüzden paramtreye 0 girmeyin. 1-52 ve 1-53 fabrika değeri olmalıdır. (40 ohm 60W)
Re: al.085 hatası
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2018, 10:59
gönderen savema
P-D arası köprü varmı? Köprü yok, dirençte yok
Parametreler farklı bir kW sürücüden kopyalandımı? aynı sürücüden orijinal parametreleri üzerinde oynandı
Varsayılan dahili direnç ve watt değerleri girilmeli bu yüzden paramtreye 0 girmeyin. ok
1-52 ve 1-53 fabrika değeri olmalıdır. (40 ohm 60W). ilk parametre ayarı böyleydi. hata verdikten sonra 0 yaptım. simdide hata veriyor. Dik konumdan asagı yönlü inişte veriyor. yukarı cıkısta bu hata gelmiyor.
Re: al.085 hatası
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2018, 11:09
gönderen Uğur
750W dahili dirence sahiptir ve P-D arası kendinden köprülü gelir. Bu sökülmüş olmalı. Bu köprüyü yaparak deneyin.
Re: al.085 hatası
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2018, 11:18
gönderen savema
uğur bey çok teşekkürler. problem çözüldü. köprülü P-D soketi hiç takmamışız.