1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vfd el fren direnci kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2025, 11:55
gönderen ismailusta
Merhaba
Elimde 100R /500w fren direnci var bunu kaç kw`a kadar surucilerde kullanabilirim?
Bu direnci kullanırken hangi parametreleri ayarlamaliyim?
Vfd0115el21a surucu modeli

Re: Vfd el fren direnci kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2025, 13:53
gönderen Uğur
EL serisi sürücüye direk frenleme direnci bağlanamaz. Bu model sürücüye BUE20015 ünite ile birlikte 200 ohm 80W direnç kullanmalıdır. Watt değerini 200W a kadar arttırabilirsiniz.