Merhaba,dop100 panelde alarm geldiğinde ekranda alarm sayfasının açılmasını ve çıkan tabloda aktif alarmın gözükmesini(örneğin satır rengi kırmızı) ve alarm gittiğinde pasif olarak başka bir renkte kalmasını aynı tabloda sağlayabilir miyiz.
Varsa bir örnekle paylaşabilir misiniz?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Alarm sayfasında aynı tabloda aktif ve geçmiş alarmları görme
- HerculePoirot
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 28 Kas 2023, 20:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Yakup
- Mesajlar: 481
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfasında aynı tabloda aktif ve geçmiş alarmları görme
Merhaba,
Uygulama örneği ekte yer almaktadır.
Not: Aynı tabloda bu durumu gözlemleyemezsiniz ,Aktif alarmlar sayfasında aktif alarmları görürüsünüz ,geçmiş alarm sayfasında geçmiş alarmlarını görüntülersiniz.
Uygulama örneği ekte yer almaktadır.
Not: Aynı tabloda bu durumu gözlemleyemezsiniz ,Aktif alarmlar sayfasında aktif alarmları görürüsünüz ,geçmiş alarm sayfasında geçmiş alarmlarını görüntülersiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- HerculePoirot
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 28 Kas 2023, 20:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfasında aynı tabloda aktif ve geçmiş alarmları görme
Yakup bey Dopsoft 4.00.016 ile açamadım,hangi versiyonu indirmeliyim
- Yakup
- Mesajlar: 481
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfasında aynı tabloda aktif ve geçmiş alarmları görme
Dia Screen 1.6 versiyon indirmeniz gerekmektedir.
DIAInstaller kurduktan sonra üye olacaksınız daha sonra DiaScreen programını kurabilirsiniz.
DIAInstaller kurduktan sonra üye olacaksınız daha sonra DiaScreen programını kurabilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- HerculePoirot
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 28 Kas 2023, 20:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm sayfasında aynı tabloda aktif ve geçmiş alarmları görme
şu an kuruyor fakat internet hızından mıdır bilmem Yavaş kuruluyor. Alarm sayfası için mümkünse ekran görüntüsü ya da dopsoft 4.00.016 versiyonu da paylaşırsanız sevinirim.