Merhaba,

11 servolu bir sistem mevcut. Program yükleyince, haberleşmede kabloda sorun olduğunda veya servonun enerjisi gidip geldiğinde servolar al180 veya al185 hatası veriyor. Ana şalteri açıp kapatmadan veya programda servo statusdan resetlemediğimizde sorun çözülemiyor. Ethercat ağı ayağa kalmıyor. Bu problemi nasıl çözebiliriz. MC_ethercat_rst gibi bir komut varmı?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9498
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AX-316 Ethercat - Asda-A2 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki başlığı inceleyiniz.

Re: Delta AX-3 - ASDA-A2-E Ethercat Hatası