Merhaba sürücü Cnc Kontrol ile çalışmaktadır
Şöyle bir sorum olacak Servo Sürücü Cnc kontrol rölesi açıldığı anda ran konumuna geçmektedir
frenli motor kullanılmaktadır
şöyle bir işlem yapılabilirmi puls girişi aldılandığı zaman motor hareket edeceği zaman freni açsak hareket işlemi bittikten sonra freni kapatsak böyle bir işlem yapılabilirmi
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ASDA-A2 Servo sürücü
- bykatil199
- Mesajlar: 21
- Kayıt: 22 Eki 2020, 21:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Yakup
- Mesajlar: 418
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Servo sürücü
Merhaba,
Sürücü dijital output çıkışlarından herhangi birisini ''Elektromanyetik Fren Kontrol'' olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Örnek: p2-18 (DO1)=0X0108 yaparsanız çıkışınızdan kontrol ettirebilirsiniz.
Servo sürücü dijital çıkışlarında tanımlanan bu çıkış, Sürücü servo ON sinyalinden P1-42 parametresinde belirtilen gecikme sonunda aktif olacak ve Servo OFF konumuna geçtikten P1-43 parametresinde belirtilen gecikme süresinin sonunda pasif olacaktır.
Sürücü dijital output çıkışlarından herhangi birisini ''Elektromanyetik Fren Kontrol'' olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Örnek: p2-18 (DO1)=0X0108 yaparsanız çıkışınızdan kontrol ettirebilirsiniz.
Servo sürücü dijital çıkışlarında tanımlanan bu çıkış, Sürücü servo ON sinyalinden P1-42 parametresinde belirtilen gecikme sonunda aktif olacak ve Servo OFF konumuna geçtikten P1-43 parametresinde belirtilen gecikme süresinin sonunda pasif olacaktır.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bykatil199
- Mesajlar: 21
- Kayıt: 22 Eki 2020, 21:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Servo sürücü
benim sürücü pimleri;
43,41,36,37,28,33,50,24,11,9,27,21,22,25,23
pimlerini kullanıyorum 26 pin boşta oda - Digital output oluyor galiba
bu şekilde bağlanacak gibi ayarları söylermisiniz teşekkürler
43,41,36,37,28,33,50,24,11,9,27,21,22,25,23
pimlerini kullanıyorum 26 pin boşta oda - Digital output oluyor galiba
bu şekilde bağlanacak gibi ayarları söylermisiniz teşekkürler
- Yakup
- Mesajlar: 418
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Servo sürücü
ASDA-A2 ve B2 Serisi Servolarda Dijital Giriş ve Çıkış Dokümanında bağlantı ve parametre ile ilgili diğer bilgiler yeralmaktadır.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey