dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
- kadir472135
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 04 Ağu 2025, 23:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
dvp50mc de dmc_touchprobe komutu mod5 ten servo dijital inputlarıyla touchprob etmiyor. asd b3 servo kullanıyorum mod5 te cn7 olmamasına rağmen cn7 dı13 girişinden tetik aldığını belirtiyor ama üstünde cn1 var ve dı13 ten tetik verdiğimde komut hiçbir işe yaramıyor çözümü nedir?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
2 adet touch probe girişi vardır ve 1. giriş için DI1 kullanmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kadir472135
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 04 Ağu 2025, 23:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
uğur bey dI1 girişinede sinyal gönderiyorum ama yine algılamıyor 50mc motion plc üzerinden ethercat ile haberleşiyorum touchprobe modunu kaç seçmem lazım ve dı1 girişine herhangi bir fonksiyon tanımlamalımıyım ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
Servo üzerinde girişi 100 yada 0 olarak fonksiyon yok şeklinde yarlamanız yeterlidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kadir472135
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 04 Ağu 2025, 23:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
mode 5 seçiyorum DI1 girişini boş atayarak asda soft üzerinden dı1 girişine sinyal gönderiyorum ama capture etmiyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
Fiziki tetikleme yapacaksınız. İnterrupt girişi orası.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kadir472135
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 04 Ağu 2025, 23:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu
çözümünüz işe yaradı uğur bey çok teşekkürler