1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 12:27
gönderen mahsumyasar
Dop-107BV model HMI ile ASDA-B2 model servo sürücüyü kontrol etmek istiyorum.
DiaScreen de Başlatma butonunun adresi SERVO-214.8, hızın girildiği Numeric Entryi SERVO-112ye adresledim.
HMIın COM1 pinlerinden 1 ve 6 cı pinleri ASD-CNIE0BO6 aparatı kullanarak CN3 soketine bağladım.
Daha önce servo sürücüyü P2-08 parametresine 10 değerini yollayarak resetledim.
Ve P3-01e 1, P3-02e1, P3-03e 0 parametrelerini girdim.
Ancak tüm bunlara rağmen HMI ekranında COM Station No.1 SERVO-[214] Read Error 3 ve COM Station No.1 SERVO-112 Read Error 3 hatalarını alıyorum.
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 13:33
gönderen Yakup
Merhaba
ERROR3 genel bir haberleşme hatasıdır, com1 ile haberleşmeyi sağladığınız yazmışsın haberleşem ayarlarını doğru yaptınız mı sürücü istasyon adresini verdiniz mi?
Hangi haberleşme üzerinden bağlantı yapmaya çalışıyorsunuz.
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 13:57
gönderen mahsumyasar
Sürücü istasyon adresi vermedim. RS-485 ile haberleşiyorum. DiaScreende istasyon adresini 0 yapınca read error 3 hatası gitti ama şimdi başlata basıyorum write error f hatası alıyorum hız değeri de giremiyorum
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 14:37
gönderen mahsumyasar
Parametreleri yanlış girmişim
03-00: 01 (İstasyon Numarası)
03-01: 11 (Baud Rate: 9600bps)
03-02: 11 (7,E,1 Modbus ASCII)
olarak düzeltim. Şimdi hata almıyorum fakat devir 1000 olmasına rağmen başlat tuşu ile beraber çalışmıyor. Deviri değiştirmeye çalışınca write error 9 hatası alıyorum
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 17:00
gönderen Yakup
Data tipi ve data formatını yanlış yazmışsınız.
Data tipi :dword
Data formatı:signed Decimal yapın aynı zamanda max limin 1000 değeri girin o şekilde deneyin.
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2025, 11:49
gönderen mahsumyasar
Dediğiniz değişikliği ve hız modu ayarlarını yaptım ancak yine olmadı.
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2025, 11:55
gönderen mahsumyasar
HMI ile ASDA-B2'nin kontrolünde CN1 soketinde bir işlem yapmam gerekir mi?
Re: HMI ile ASDA-B2 Kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2025, 17:34
gönderen mahsumyasar
CN1'de 11-17. pinleri ve 34-14.pinleri köprü yapınca sorun düzeldi sağolun.