HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
- KsK_Raist
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Delta dop 107ev hmi ile siemens pac3200 enerji analizörü haberleştirmesi yapmaya çalışıyorum. TCP22 arızası alıyorum.
Ayarları yaptım ama okuma hatası alıyorum.
Ayarları yaptım ama okuma hatası alıyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Merhaba;
HMI EthernetLink1 adresi 172.16.22.58 olarak ayarlanmış. Analizördeki IP adresi 172.16.22.50
Bu yüzden hata alıyor olabilirmisiniz.
HMI EthernetLink1 adresi 172.16.22.58 olarak ayarlanmış. Analizördeki IP adresi 172.16.22.50
Bu yüzden hata alıyor olabilirmisiniz.
- KsK_Raist
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Ben onu hmi ip sanıyordum ama bağlanılacak olan cihazın ip adresiymiş teşekkürler.Oğuzhan yazdı: 19 Eyl 2025, 13:13 Merhaba;
HMI EthernetLink1 adresi 172.16.22.58 olarak ayarlanmış. Analizördeki IP adresi 172.16.22.50
Bu yüzden hata alıyor olabilirmisiniz.
En azından arıza kodu farklı gelmeye başladı. Burada yapmam gereken bir şey var mıdır ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1930
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Merhaba,
Aldığınız hata adres hatası olarak geçiyor. Okumaya veya yazmaya çalıştığınız adres nedir? Örneğin Holding Register, 8000 Decimal, 2000 Hexadecimal yada 40010 adresi gibi..
Aldığınız hata adres hatası olarak geçiyor. Okumaya veya yazmaya çalıştığınız adres nedir? Örneğin Holding Register, 8000 Decimal, 2000 Hexadecimal yada 40010 adresi gibi..
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Oğuzhan
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Haberleşme ayarlarında TCP/IP seçip sayı göstergesinde RW-1 adresini girerseniz bağlantı kurduktan sonra 17254 gibi bir değer gelmeli. Voltaj bilgisi 230V civarındayken. Ama bende daha önce voltaj okumayı başaramadım açıkcası. Eğer 230V okuyabilirsek mükemmel olacak.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- KsK_Raist
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Merhaba,İslam yazdı: 19 Eyl 2025, 13:44 Merhaba,
Aldığınız hata adres hatası olarak geçiyor. Okumaya veya yazmaya çalıştığınız adres nedir? Örneğin Holding Register, 8000 Decimal, 2000 Hexadecimal yada 40010 adresi gibi..
Voltajı okusam yeterli. Sonucta onu okursam hepsini okuyabilirim. Tabi farklı bir şey yok ise ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Ayarlarınızı bu şekilde yapıp okuyabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- KsK_Raist
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Merhaba bende oraya harici bir şey yazılamıyor.
Read demem lazım ama olmuyor.
Read demem lazım ama olmuyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1930
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Seçtiğiniz drivera göre adresleriniz Hexadecimal olarak girmeniz gerekiyor. RW-1 değeri hexadecimal "1" adresine tekabül eder ve girilebilir bir değerdir. TCP/IP(6 Digit) seçerseniz de oradaki W4 ile ifade edilen kısma adresi decimal olarak yazabilirsiniz. W4 ibaresi 40binli adresleri temsil eder.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- KsK_Raist
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu
Merhaba tekrardan,İslam yazdı: 19 Eyl 2025, 14:51 Seçtiğiniz drivera göre adresleriniz Hexadecimal olarak girmeniz gerekiyor. RW-1 değeri hexadecimal "1" adresine tekabül eder ve girilebilir bir değerdir. TCP/IP(6 Digit) seçerseniz de oradaki W4 ile ifade edilen kısma adresi decimal olarak yazabilirsiniz. W4 ibaresi 40binli adresleri temsil eder.
Dediğiniz üzere cihazın 400001 ile değil de 1-3-5 diye gittiğini gördüm modbus adresinin. Ona göre sisteme R1 yaptığım da 726.1 gibi bir değer okuyorum. Ama l1_N arası 230 olması lazım ? Hexedicimal olarak yazcam yine aynısı ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.