1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 12:26
gönderen KsK_Raist
Delta dop 107ev hmi ile siemens pac3200 enerji analizörü haberleştirmesi yapmaya çalışıyorum. TCP22 arızası alıyorum.

Ayarları yaptım ama okuma hatası alıyorum.
2.png
WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.23.12.jpeg
WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.23.12 (1).jpeg
WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.23.12 (2).jpeg
WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.23.58.jpeg

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 13:13
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
HMI EthernetLink1 adresi 172.16.22.58 olarak ayarlanmış. Analizördeki IP adresi 172.16.22.50
Bu yüzden hata alıyor olabilirmisiniz.

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 13:32
gönderen KsK_Raist
Oğuzhan yazdı: 19 Eyl 2025, 13:13 Merhaba;
HMI EthernetLink1 adresi 172.16.22.58 olarak ayarlanmış. Analizördeki IP adresi 172.16.22.50
Bu yüzden hata alıyor olabilirmisiniz.
Ben onu hmi ip sanıyordum ama bağlanılacak olan cihazın ip adresiymiş teşekkürler.

En azından arıza kodu farklı gelmeye başladı. Burada yapmam gereken bir şey var mıdır ?

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 13:44
gönderen İslam
Merhaba,

Aldığınız hata adres hatası olarak geçiyor. Okumaya veya yazmaya çalıştığınız adres nedir? Örneğin Holding Register, 8000 Decimal, 2000 Hexadecimal yada 40010 adresi gibi..

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 13:58
gönderen Oğuzhan
Haberleşme ayarlarında TCP/IP seçip sayı göstergesinde RW-1 adresini girerseniz bağlantı kurduktan sonra 17254 gibi bir değer gelmeli. Voltaj bilgisi 230V civarındayken. Ama bende daha önce voltaj okumayı başaramadım açıkcası. Eğer 230V okuyabilirsek mükemmel olacak.

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 14:03
gönderen KsK_Raist
İslam yazdı: 19 Eyl 2025, 13:44 Merhaba,

Aldığınız hata adres hatası olarak geçiyor. Okumaya veya yazmaya çalıştığınız adres nedir? Örneğin Holding Register, 8000 Decimal, 2000 Hexadecimal yada 40010 adresi gibi..
Merhaba,

Voltajı okusam yeterli. Sonucta onu okursam hepsini okuyabilirim. Tabi farklı bir şey yok ise ?
23.png

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 14:15
gönderen Oğuzhan
Ayarlarınızı bu şekilde yapıp okuyabilirsiniz.

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 14:40
gönderen KsK_Raist
Merhaba bende oraya harici bir şey yazılamıyor.

Read demem lazım ama olmuyor.
56.png
55.png

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 14:51
gönderen İslam
Seçtiğiniz drivera göre adresleriniz Hexadecimal olarak girmeniz gerekiyor. RW-1 değeri hexadecimal "1" adresine tekabül eder ve girilebilir bir değerdir. TCP/IP(6 Digit) seçerseniz de oradaki W4 ile ifade edilen kısma adresi decimal olarak yazabilirsiniz. W4 ibaresi 40binli adresleri temsil eder.

Re: HMİ 107EV - PAC3200 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2025, 15:36
gönderen KsK_Raist
İslam yazdı: 19 Eyl 2025, 14:51 Seçtiğiniz drivera göre adresleriniz Hexadecimal olarak girmeniz gerekiyor. RW-1 değeri hexadecimal "1" adresine tekabül eder ve girilebilir bir değerdir. TCP/IP(6 Digit) seçerseniz de oradaki W4 ile ifade edilen kısma adresi decimal olarak yazabilirsiniz. W4 ibaresi 40binli adresleri temsil eder.
Merhaba tekrardan,

Dediğiniz üzere cihazın 400001 ile değil de 1-3-5 diye gittiğini gördüm modbus adresinin. Ona göre sisteme R1 yaptığım da 726.1 gibi bir değer okuyorum. Ama l1_N arası 230 olması lazım ? Hexedicimal olarak yazcam yine aynısı ?
79.png
78.png
77.png