DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Merhabalar.
Tek bölgeden sıcaklık okuyarak 3 adet trifaze SSR kontrol etmek istiyorum.
Bu nedenle 1 adet DTC1000V çıkışına aynı anada birden fazla SSR bağlayabilirmiyim?
Olmuyorsa doğru sistemi nasıl oluşturmalyım?
Teşekkürler.
Tek bölgeden sıcaklık okuyarak 3 adet trifaze SSR kontrol etmek istiyorum.
Bu nedenle 1 adet DTC1000V çıkışına aynı anada birden fazla SSR bağlayabilirmiyim?
Olmuyorsa doğru sistemi nasıl oluşturmalyım?
Teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9518
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Kullanacağınız SSRnin kontrol terminali akım gereksinimine bakın. DTC 40 mA e kadar verebilmektedir. Bu akım sınırı içerisinde olacak kadar bağlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Teşekkürler.
Peki kurtarmazsa diğer SSR yi yine aynı bölgeden okunan ısı ile nasıl kontrol edebilirim?
Sistemde tek termokupl olacak.
Bir DTC daha ekleyim aynı termokupl kablosundan ek alarak diğer DTC'te girmek okumada hata yapmama neden olur mu?
Termokupl= NiCr-Nİ model bir termokupl.
Peki kurtarmazsa diğer SSR yi yine aynı bölgeden okunan ısı ile nasıl kontrol edebilirim?
Sistemde tek termokupl olacak.
Bir DTC daha ekleyim aynı termokupl kablosundan ek alarak diğer DTC'te girmek okumada hata yapmama neden olur mu?
Termokupl= NiCr-Nİ model bir termokupl.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9518
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
DTC nin 2. çıkışı röledir. İstenirse bu rölenin kontağına harici 12V vererek diğer SSR yi bu röle çıkışından kontrol edersiniz. Çıkış tiplerinin ikisini de ısıtma seçtiğinizde eş zamanlı çalışır. 2. bir DTC bağladığınız zaman bağımsız çalışacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Yani OUT2 çıkışının çalışma tipinide ısıtma olarak seçersem ve;Uğur yazdı: 12 Kas 2025, 10:26 DTC nin 2. çıkışı röledir. İstenirse bu rölenin kontağına harici 12V vererek diğer SSR yi bu röle çıkışından kontrol edersiniz. Çıkış tiplerinin ikisini de ısıtma seçtiğinizde eş zamanlı çalışır. 2. bir DTC bağladığınız zaman bağımsız çalışacaktır.
OUT2 Kanalının (+) ucuna harici 12V vererek diğer SSR kanalı şeklinde aynı şekilde darbelerle SSR sürebilirim.
Doğrumu anladım acaba??
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9518
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Evet ama unutmayın röle açıp kapatıyor olacak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Teşekkürler
- oguzhanozturk
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 09 Şub 2023, 15:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Merhabalar.
Röle çıkışı yavaş gelir ya da başka sebeplerden dolayı işinize yaramaz ise ikinci bir tavsiye olarak, DTC1000'in birinci voltaj çıkışına SLİM SSR RÖLE bağlayıp bu rölenin çıkışına ısıtma amaçlı kullandığınız SSR'leri bağlayabilirsiniz. Bu SLİM SSR röleler genelde 3A çıkış akımı sağlıyor rahatça kullanabilirsiniz.
Hayırlı işler.
Röle çıkışı yavaş gelir ya da başka sebeplerden dolayı işinize yaramaz ise ikinci bir tavsiye olarak, DTC1000'in birinci voltaj çıkışına SLİM SSR RÖLE bağlayıp bu rölenin çıkışına ısıtma amaçlı kullandığınız SSR'leri bağlayabilirsiniz. Bu SLİM SSR röleler genelde 3A çıkış akımı sağlıyor rahatça kullanabilirsiniz.
Hayırlı işler.
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Teşekkürleroguzhanozturk yazdı: 12 Kas 2025, 13:31 Merhabalar.
Röle çıkışı yavaş gelir ya da başka sebeplerden dolayı işinize yaramaz ise ikinci bir tavsiye olarak, DTC1000'in birinci voltaj çıkışına SLİM SSR RÖLE bağlayıp bu rölenin çıkışına ısıtma amaçlı kullandığınız SSR'leri bağlayabilirsiniz. Bu SLİM SSR röleler genelde 3A çıkış akımı sağlıyor rahatça kullanabilirsiniz.
Hayırlı işler.