1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 19:03
gönderen DeisS
Merhabalar.
Tek bölgeden sıcaklık okuyarak 3 adet trifaze SSR kontrol etmek istiyorum.
Bu nedenle 1 adet DTC1000V çıkışına aynı anada birden fazla SSR bağlayabilirmiyim?
Olmuyorsa doğru sistemi nasıl oluşturmalyım?
Teşekkürler.
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2025, 08:59
gönderen Uğur
Kullanacağınız SSRnin kontrol terminali akım gereksinimine bakın. DTC 40 mA e kadar verebilmektedir. Bu akım sınırı içerisinde olacak kadar bağlayabilirsiniz.
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2025, 10:08
gönderen DeisS
Teşekkürler.
Peki kurtarmazsa diğer SSR yi yine aynı bölgeden okunan ısı ile nasıl kontrol edebilirim?
Sistemde tek termokupl olacak.
Bir DTC daha ekleyim aynı termokupl kablosundan ek alarak diğer DTC'te girmek okumada hata yapmama neden olur mu?
Termokupl= NiCr-Nİ model bir termokupl.
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2025, 10:26
gönderen Uğur
DTC nin 2. çıkışı röledir. İstenirse bu rölenin kontağına harici 12V vererek diğer SSR yi bu röle çıkışından kontrol edersiniz. Çıkış tiplerinin ikisini de ısıtma seçtiğinizde eş zamanlı çalışır. 2. bir DTC bağladığınız zaman bağımsız çalışacaktır.
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2025, 10:47
gönderen DeisS
Uğur yazdı: 12 Kas 2025, 10:26
DTC nin 2. çıkışı röledir. İstenirse bu rölenin kontağına harici 12V vererek diğer SSR yi bu röle çıkışından kontrol edersiniz. Çıkış tiplerinin ikisini de ısıtma seçtiğinizde eş zamanlı çalışır. 2. bir DTC bağladığınız zaman bağımsız çalışacaktır.
Yani OUT2 çıkışının çalışma tipinide ısıtma olarak seçersem ve;
OUT2 Kanalının (+) ucuna harici 12V vererek diğer SSR kanalı şeklinde aynı şekilde darbelerle SSR sürebilirim.
Doğrumu anladım acaba??
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2025, 10:57
gönderen Uğur
Evet ama unutmayın röle açıp kapatıyor olacak.
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2025, 11:12
gönderen DeisS
Teşekkürler
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2025, 13:31
gönderen oguzhanozturk
Merhabalar.
Röle çıkışı yavaş gelir ya da başka sebeplerden dolayı işinize yaramaz ise ikinci bir tavsiye olarak, DTC1000'in birinci voltaj çıkışına SLİM SSR RÖLE bağlayıp bu rölenin çıkışına ısıtma amaçlı kullandığınız SSR'leri bağlayabilirsiniz. Bu SLİM SSR röleler genelde 3A çıkış akımı sağlıyor rahatça kullanabilirsiniz.
Hayırlı işler.
Re: DTC1000V çıkışına birden fazla SSR bağlamak?
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2025, 16:50
gönderen DeisS
oguzhanozturk yazdı: 12 Kas 2025, 13:31
Merhabalar.
Röle çıkışı yavaş gelir ya da başka sebeplerden dolayı işinize yaramaz ise ikinci bir tavsiye olarak, DTC1000'in birinci voltaj çıkışına SLİM SSR RÖLE bağlayıp bu rölenin çıkışına ısıtma amaçlı kullandığınız SSR'leri bağlayabilirsiniz. Bu SLİM SSR röleler genelde 3A çıkış akımı sağlıyor rahatça kullanabilirsiniz.
Hayırlı işler.
Teşekkürler