Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 11:21
gönderen physme
İyi günler elimde
ASDA B2 Servo sürücü var. Home yaparken limit switche kadar gelmesini, limit switchi gördükten sonra durmasını ve ileri gidip ilk z faz çıkışını gördüğü yeri home kabul etmesi gerekiyor.
PLC'im DELTA 14ss2T bunu nasıl yapabilirim ? Bir komut var mı yoksa kendim bir program mı yazmalıyım ? Ek olarak anlık pozisyon bilgisini plcye nasıl gönderebilirim (rs485 adresi var mı) ?
Teşekkürler
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 12:05
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP Serisi PLC Pals Komutları içerisinde
9. ZRN/DZRN (HOME BULMA) PALS KOMUTU komutunu kullanabilirsiniz. Komut yapısında Servo Z fazının ve Home Sensörünün tanımlanacağı özel X girişlerine ve PLC bitlerine dikkat ediniz.
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 09:40
gönderen physme
Teşekkürler
Z fazı Hangi pin ? (OCZ ve OZ var onlar mı)
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 09:47
gönderen Turhan
OCZ(Open Collector Z Phase) NPN olarak çıkış vermektedir. bağlantısı da aşağıdaki gibi olacaktır.
ASDA_B2_ocz.png
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 11:42
gönderen haibse
Merhaba;
Bende bir şey sormak istiyorum. Step motorlar için home bulma komutunu kullanabiliyor muyuz?
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 11:56
gönderen Uğur
Pulse komutları pulse ile sürülebilen Servo ve Step motorlar için kullanılmaktadır. Home komutunu da Step motor için kullanabilirsiniz.
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 12:03
gönderen haibse
Örnek program mevcut mu acaba? Bir de servoda z fazı denmiş. Step mtorda hangi uçlarla yapacağız aynı işlemi ?
Re: Z fazını Home olarak kabul etme
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 12:09
gönderen Turhan
Step motor tedarikçinizden motorunuzda var ise Encoder Z fazı bilgilerini temin etmelisiniz.