1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 15:42
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Elimde 1 adet ASD-A2-0421-M ve 2 adet ASD-A2-0721-M servo sürücü ve motorları mevcut.
Bunları EtherCAT bağlantı üzerinden Omron marka PLC ile kontrol etmek istiyorum.
Oluyorsa delta tarafında yapılması gerekenler nelerdir?
Teşekkür ederim.
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 15:44
gönderen Uğur
Elinizdeki sürücü modelleri CANopen haberleşmeli modellerdir.
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 15:47
gönderen Ahmet
Ethercat haberleşmeli sürücü modeli varmıdır kataloglarda görünmüyor en azından motorları kullanabiliriz diye düşünüyorum.
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 17:24
gönderen Uğur
Elinizdekiler ASDA-A2-M model ethercat olan modeller ASDA-A2-E modeldirler. Motorlar aynıdır. Stok durumu için ilgili bayii ile irtibata geçiniz.
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 11:58
gönderen celaltezekici
Merhaba.ethercat destekli servoları AX plc ile ethercat üzerinden sürmek istediğimizde plc tarafı tamam.servo tarafında ethercat kontrolü ile ilgili parametresel işlem basamakları nedir acaba?yada döküman varmıdır.
tesekkürler
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 13:51
gönderen Uğur
Youtube kanalımızda AX Codesys videoları mevcuttur, orayı inceleyebilirsiniz.
AX Codesys Videoları
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 15:33
gönderen celaltezekici
Uğur yazdı: 25 Eki 2024, 13:51
Youtube kanalımızda AX Codesys videoları mevcuttur, orayı inceleyebilirsiniz.
AX Codesys Videoları
Tesekkurler ugur bey.bu videoları izledim.sadece takıldıgım nokta,orneğin home sensörü için asda soft ile servo ya baglandıgımmızda inputun 1 tanesini home olarak ayarladık burası tamam.bundan sonraki meslela çalışma modunu dahili kontrolmü olarak seceğiz,sonrasında her bir sürücünü için ıp adresi olacakmı.yada bunların hiçbirine gerek yokmu.
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 15:51
gönderen Uğur
Ethercat haberleşmede ip adresi olmaz. Fabrika değerindeki sürücüde ethercat kablosunu sürücüye girdiğinizde kontrolcü otomatik tanıyacak ve adresleyecektir. Siz home limit ve varsa touchprobe sensörlerinizi tanımlamanız yeterlidir.
Re: A2 servo ve EtherCAT
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 20:11
gönderen celaltezekici
Uğur yazdı: 25 Eki 2024, 15:51
Ethercat haberleşmede ip adresi olmaz. Fabrika değerindeki sürücüde ethercat kablosunu sürücüye girdiğinizde kontrolcü otomatik tanıyacak ve adresleyecektir. Siz home limit ve varsa touchprobe sensörlerinizi tanımlamanız yeterlidir.
tesekkurler kolay gelsin