s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
- parladi
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 12 Haz 2018, 17:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
b2 servoyu s7 1200 için pnp bağlantı paylaşabilirmisiniz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
43 --> Pulse
39 --> Dir
9 --> Servo ON
35 ve 11 Köprü Güç Kaynağınızın (-) ucuna
39 --> Dir
9 --> Servo ON
35 ve 11 Köprü Güç Kaynağınızın (-) ucuna
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- karabacakenes
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Şub 2020, 15:15
- Konum: Kocaeli
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
Uğur yazdı: 08 Eki 2018, 14:21 43 --> Pulse
39 --> Dir
9 --> Servo ON
35 ve 11 Köprü Güç Kaynağınızın (-) ucuna
ekteki resimde bulunan yerlerin bağlantısı var mı acaba?
Siemens s7-1200 ile delta asd-a2 sürücüyü harici puls ile servo kontrolü yapmak istiyorum .Yalnız PLC pnp olduğu için pnp bağlantısını anlayamadım.
Ayrıca CN-1 (PNP için) bağlantısını açıklayıcı bir şekilde paylaşırsanız sevinirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
Merhaba,
ASDA-A2 serisi servoyu PNP olarak sürmek ve dijital inputlarını PNP olarak tetiklemek için aşağıdki bağlantı adımlarını dikkate alabilirsiniz.
ASDA-A2 serisi sürücü 50pinlik CN1 konnektorunun;
- 35.Pin (PULL_HI_S) ve 11.pin(COM+) noktalarına güç kaynağınızın 0VDC ucunu uygulayın.
- 43.Pin (PULSE) noktasına PNP pals girişi
- 36.Pin (SIGN) noktasına PNP yön giriş sinyalini
- 9.Pin (DI1) noktasına Servo ON sinyalini bağlayabilirsiniz.
Bunun dışında CN1 konnektorune herhangi bir bağlantıya gerek duymadan servoyu pulse modunda sürebilirsiniz.
ASDA-A2 serisi servoyu PNP olarak sürmek ve dijital inputlarını PNP olarak tetiklemek için aşağıdki bağlantı adımlarını dikkate alabilirsiniz.
ASDA-A2 serisi sürücü 50pinlik CN1 konnektorunun;
- 35.Pin (PULL_HI_S) ve 11.pin(COM+) noktalarına güç kaynağınızın 0VDC ucunu uygulayın.
- 43.Pin (PULSE) noktasına PNP pals girişi
- 36.Pin (SIGN) noktasına PNP yön giriş sinyalini
- 9.Pin (DI1) noktasına Servo ON sinyalini bağlayabilirsiniz.
Bunun dışında CN1 konnektorune herhangi bir bağlantıya gerek duymadan servoyu pulse modunda sürebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- karabacakenes
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Şub 2020, 15:15
- Konum: Kocaeli
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
Turhan yazdı: 06 Şub 2020, 14:23 Merhaba,
ASDA-A2 serisi servoyu PNP olarak sürmek ve dijital inputlarını PNP olarak tetiklemek için aşağıdki bağlantı adımlarını dikkate alabilirsiniz.
ASDA-A2 serisi sürücü 50pinlik CN1 konnektorunun;
- 35.Pin (PULL_HI_S) ve 11.pin(COM+) noktalarına güç kaynağınızın 0VDC ucunu uygulayın.
- 43.Pin (PULSE) noktasına PNP pals girişi
- 36.Pin (SIGN) noktasına PNP yön giriş sinyalini
- 9.Pin (DI1) noktasına Servo ON sinyalini bağlayabilirsiniz.
Bunun dışında CN1 konnektorune herhangi bir bağlantıya gerek duymadan servoyu pulse modunda sürebilirsiniz.
Öncelikle ilgi ve alakanız için teşekkür ederim,
ekte göndermiş olduğum bağlantıları yaptım.Fakat 41.pin /puls(-) ve 37.pin /sign(-) uçlarını beslemenin (-) ucuna götürmeli miyim ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
24VDC PNP Pulse girişleri için;
- 35.Pin (PULL_HI_S) noktasına güç kaynağınızın 0VDC ucunu
- 43.Pin (PULSE) noktasına PNP pals girişi
- 36.Pin (SIGN) noktasına PNP yön giriş sinyalini uygulamanız yeterli olacaktır. Bunun dışında /PULSE veya /SIGN pinlerine herhangi bir şekilde bağlantı yapmayınız.
- 35.Pin (PULL_HI_S) noktasına güç kaynağınızın 0VDC ucunu
- 43.Pin (PULSE) noktasına PNP pals girişi
- 36.Pin (SIGN) noktasına PNP yön giriş sinyalini uygulamanız yeterli olacaktır. Bunun dışında /PULSE veya /SIGN pinlerine herhangi bir şekilde bağlantı yapmayınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- argeci1
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 16 Nis 2021, 17:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
Merhaba, başlıkla ilgili olarak s7 1200 plc ile bizde ASD-B2 servo sürüyoruz. Şuan s7 1200 plc kendi ürettiği pulse'leri pozisyon olarak okuyor. Yani 35mm'ye git dersem 35mm'ye motor gidiyor istediğim şekilde ve ekranda Current Position 35 görünüyor. Fakat Servo On enerjisini kesip el ile çevirdiğimde ASD-B2 enkoderi pozisyonu okumasına rağmen(okuyup servo driverin ekranına yazdırıyor), S71200 PLC hala eski pozisyonu gösteriyor, enkoderi okumuyor. Enkoderi okuması için nasıl bir yol izlemek gereklidir?
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7 1200 asd b2 pnp bağlantı
Servo OFF konumunda iken bile pozisyon bilgisinin güncellenmesi isteniyor ise burada PLC'nin pulse output pozisyon bilgisi değil Servo sürücünün encoder feedback pozisyonu kullanılmalıdır. Bu bilgide modbus haberleşme üzerinden elde edilebilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.