Kolay gelsin asda-bo motor durduğunda al 6 arızası veriyor motor kablosunu değiltirdik motor bakımıda oldu hala arıza devam ediyor duruşta aşırı akım hatası neden verir sürücüyümü değiştirmemiz lazım
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B

Mesaj gönderen Uğur »

Aşırı yüklenme hatasıdır. Motoru bağlı olduğu mekanikten ayırarak boşta test edin. Yine hata alıyormusunuz bunu kontrol edin. Hata yok ise mekanik sıkışma ve atalet sürücünün bu hataya düşmesine neden oluyor olabilir.