B2 servomuzu ss2 PLC nin 485 portu üzerinden tork bilgisi göndererek tork modunda çalıştırmak istiyoruz paremetre ayarları nasıl olmalıdır.
Saygılarımla
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
B2 servo SS2 plc
- nasuf
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 29 Eyl 2018, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9499
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: B2 servo SS2 plc
Aşağıdaki dokümana göre tork modu ayarını gerçekleştirdikten sonra tork kaynağın P1-12 parametresi olarak seçin. Bu aşamadan sonra haberleşme ile P1-12 parametresinin hex adresi olan 118H üzerinden 32 bt olarak değiştirebilirsiniz.
ASDA-B2 Tork Kontrol Modu