arkaplan makro ile data move larken plc ye move süresi nedir yani tarama süresi nedir?
hmi den ethernet ile 2 adet plc ye data gönderiyorum master hmi, 2 adet plc slave konumda
1.plc den hmi ye move layıp hmi den 2. plc ye move luyorum bit transferleri çok yavaş oluyor
örnek
$60 = ({plcdeptarafi}1@D156)
({plchmiyani}1@D356) = $60
$66 = ({plchmiyani}1@D166)
({plcdeptarafi}1@D356) = $66
$100.6 = getb ({plchmiyani}1@M41)
if $100.6 == ON
BITON ({plcdeptarafi}1@M41)
ELSE
BITOFF ({plcdeptarafi}1@M41)
ENDIF
$100.7 = getb ({plcdeptarafi}1@M40)
if $100.7 == ON
BITON ({plchmiyani}1@M40)
ELSE
BITOFF ({plchmiyani}1@M40)
ENDIF
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
arkaplan makro
- tcdd
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 21 Kas 2018, 22:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8434
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arkaplan makro
HMI Tarama zamanını okuyacağınız doğrudan bir data bulunmuyor. HMI sayfasında kullandığınız elementlerin ve makro komutlarının yoğunluğuna göre HMI tazeleme zamanı farklılık göstermektedir.
HMI 1 saykıllık tarama döngüsü içerisinde daha fazla arkaplan komut satırını taramasını istiyorsanız 'Arkaplan Makro Tazeleme sıklığı' değerini arttırın. Bu satıra yüksek bir değer tanımlamanız HMI ekran elementlerinin yavaşlamasına neden olacaktır.
HMI 1 saykıllık tarama döngüsü içerisinde daha fazla arkaplan komut satırını taramasını istiyorsanız 'Arkaplan Makro Tazeleme sıklığı' değerini arttırın. Bu satıra yüksek bir değer tanımlamanız HMI ekran elementlerinin yavaşlamasına neden olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Ahmet
- Mesajlar: 815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arkaplan makro
Bu sorunu bende yaşamıştım ve çözüm bulamamıştım. Macroları hızlandırınca element tepkileri yavaşlıyordu bende bir adet ethernet swich alıp hmı modellerinide ethernetliye çevirdim ve çok güzel oldu. Size tavsiyem birden fazla hmi kullanacağınız zaman SE serisi plc ve ethernet modelli hmi kullanmanız.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- tcdd
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 21 Kas 2018, 22:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arkaplan makro
Cevaplar için teşekkürler hmi ethernetli zaten plclerde se makro üzerinden plc lere data gönderme işlemi yaklaşık 10 saniye kadar sürüyor buda bir microcontroller için çok yavaş bence bu işlemler pic ve atmelde nanosaniyelerde oluyor neyseki 10 20 saniye cihazımız için bir sorun teşkil etmiyor teşekkürler
- Turhan
- Mesajlar: 8434
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arkaplan makro
Merhaba,
10-20 saniyelik gecikmeler HMI haberleşme hatasına düşmesi için yeterli zaman değerleridir. DOPB07E411 ve DVP12SE11T modeli ile gerçekleştirdiğim test ile mesajda belirttiğiniz aynı makro satırları 1 saniyenin altında refresh edilmektedir.
10-20 saniyelik gecikmeler HMI haberleşme hatasına düşmesi için yeterli zaman değerleridir. DOPB07E411 ve DVP12SE11T modeli ile gerçekleştirdiğim test ile mesajda belirttiğiniz aynı makro satırları 1 saniyenin altında refresh edilmektedir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- tcdd
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 21 Kas 2018, 22:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: arkaplan makro
plc online modda izlerken m bitlerinin lojik 1 yeşil olması 7-8 saniyeyi buluyor tabi bu durum yazılımsal görüntülemedende kaynaklanabilir evet ama görmeden emin olamadığım için mesela timer ı 1 saniye de ayarladığımda diğer plc den clock izlediğimde göremiyorum hatta bu clok ile slave plc lerin haberleşmesi koptumu bilgisi izliyorum örnek
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.