frenleme direnci seçimi
- Huseyinyr
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 26 Şub 2019, 11:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
frenleme direnci seçimi
merhaba kolay gelsin 2,2 kw vfd-m model sürücüm var frenleme direnci takmam lazım direnç değeri gücü ne olmalı yardım edebilirmisiniz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9520
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: frenleme direnci seçimi
Monofaze besleme 2.2 kw için 70 ohm 300W
Trifaze besleme 2.2 kw için 250 ohm 300W
Trifaze besleme 2.2 kw için 250 ohm 300W
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Huseyinyr
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 26 Şub 2019, 11:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: frenleme direnci seçimi
Tesekkur iyi calismalar