frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Huseyinyr »

merhaba kolay gelsin 2,2 kw vfd-m model sürücüm var frenleme direnci takmam lazım direnç değeri gücü ne olmalı yardım edebilirmisiniz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9520
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Uğur »

Monofaze besleme 2.2 kw için 70 ohm 300W
Trifaze besleme 2.2 kw için 250 ohm 300W