SER komutu PLC içerisinde belirli bir data bölgesi içerisindeki dataları verilen bir değer ile karşılaştırarak sonuç raporu oluşturan komuttur. (SA/SX/SV PLC'ler için kullanılır)
Komut kullanımı aşağıdaki gibidir.
D10 : Yığın data başlangıç adresi
D0 : Arama yapılarak karşılaştırılacak değer
D50 : Sonuç raporunun yazdırılacağı adres başlangıcı
K10 : Yığın tablo içerisindeki data adedi
Yukarıdaki değişkenler üzerinden tarama yapılarak oluşturulan rapor aşağıdaki gibidir.
Tablodada görüleceği üzere D10...D19 arasındaki yığın data tablosu D0 içerisindeki K100 değeri ile karşılaştırılarak D50...D54 rapor data içeriğine değerleri yazmaktadır.
Aşağıdaki tabloda sonuç raporu görülmektedir.
Sonuç rapor tablosundada görüldüğü gibi D50 içerisinde yığın tablosundaki datalardan kaç adedinin K100 değerine eğit olduğu(4 adet data 100 değerine eşit), D51 içerisinde ilk eşit olan datanın numarası(1 nolu data olan D11'in ilk eşit olan data olduğu), D52 içerisinde son eşit olan data numarası(8 nolu data olan D18'in en son eşit olan data olduğu), D53 içerisinde yığın tablosundaki en küçük olan datanın numarası (7 nolu data olan D17'nin en küçük data içeriğine sahip olduğu), D54 içerisinde yığın tablosundaki en büyük olan datanın numarası(9 nolu data olan D19'un en büyük data içeriğine sahip olduğu) yazmaktadır.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
SER - Data Yığın İçeriği Arama
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SER - Data Yığın İçeriği Arama
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal