b2 hmı dan rest
- Adnan
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
b2 hmı dan rest
kolay gelsin dı 3 reset olarak kullanmak istiyorum bunu ekrandan bir komutla resetlemek istiyorum haberleşme sorun yok fakat reset edemiyorum diğer fonksiyonlar yerine geliyor aynı butondan(devir yönü değiştirme servo on gibi) fakat cihaz reset (dı 3 102 tanımlı bu arada ve konum değiştiğimde 002 ve102 olarak servo göstergeden görebiliyorum yada 102 002 olarak değiştirdiğimde ekrandan buton durumunu gözlemleyebiliyorum ) olmuyor ayrıca bir parametre tanımlamamız felan mı gerekiyor kaynaklardan hiç bir şey bulamadım haberleşme bültenini de lütfen göndermeyiniz teşekkürler
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: b2 hmı dan rest
Servo dijital girişlerinden P2-12 Parametresini; Normalde açık kontak Reset kontağı için 0102, Normalde kapalı kontak Reset kontağı için 0002 tanımlayınız bunun dışında P2-10~P2-17 aralığında ve P2-36 parametre tanımında 0002 yada 0102 tanımlı herhangi bir parametre değeri bulunmasın.
Ayrıca AL0013(Acil Stop), AL0014-AL0015 (İleri-Geri Limit swich), AL0011 (Encoder) uyarıları gibi alarm kodları reset sinyali tetiklenmesi ile silinmeyecek durumlardır. Servo sürücü üzerindeki hangi hata durumunu haberleşme üzerinden silmeye çalışıyorsunuz?
Ayrıca AL0013(Acil Stop), AL0014-AL0015 (İleri-Geri Limit swich), AL0011 (Encoder) uyarıları gibi alarm kodları reset sinyali tetiklenmesi ile silinmeyecek durumlardır. Servo sürücü üzerindeki hangi hata durumunu haberleşme üzerinden silmeye çalışıyorsunuz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Adnan
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: b2 hmı dan rest
TEŞEKKÜR EDERİM FAYDALI OLDU BAŞKA GİRİŞTETDE TANIMLI İMİŞ FAKAT ALE 11 İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPAMAZMIYIZ

- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: b2 hmı dan rest
Bazı hatalar kritik durumu ifade ettiği için resetlenemez. ALE 011 gibi enkoder hatalarıda enerjinin kapatılıp açılmasını zorunlu tutar.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Adnan
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: b2 hmı dan rest
teşekkürler ilgi alakanız için