1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
b2 hmı dan rest
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 16:49
gönderen Adnan
kolay gelsin dı 3 reset olarak kullanmak istiyorum bunu ekrandan bir komutla resetlemek istiyorum haberleşme sorun yok fakat reset edemiyorum diğer fonksiyonlar yerine geliyor aynı butondan(devir yönü değiştirme servo on gibi) fakat cihaz reset (dı 3 102 tanımlı bu arada ve konum değiştiğimde 002 ve102 olarak servo göstergeden görebiliyorum yada 102 002 olarak değiştirdiğimde ekrandan buton durumunu gözlemleyebiliyorum ) olmuyor ayrıca bir parametre tanımlamamız felan mı gerekiyor kaynaklardan hiç bir şey bulamadım haberleşme bültenini de lütfen göndermeyiniz teşekkürler
Re: b2 hmı dan rest
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 17:29
gönderen Turhan
Servo dijital girişlerinden P2-12 Parametresini; Normalde açık kontak Reset kontağı için 0102, Normalde kapalı kontak Reset kontağı için 0002 tanımlayınız bunun dışında P2-10~P2-17 aralığında ve P2-36 parametre tanımında 0002 yada 0102 tanımlı herhangi bir parametre değeri bulunmasın.
Ayrıca AL0013(Acil Stop), AL0014-AL0015 (İleri-Geri Limit swich), AL0011 (Encoder) uyarıları gibi alarm kodları reset sinyali tetiklenmesi ile silinmeyecek durumlardır. Servo sürücü üzerindeki hangi hata durumunu haberleşme üzerinden silmeye çalışıyorsunuz?
Re: b2 hmı dan rest
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 17:53
gönderen Adnan
Re: b2 hmı dan rest
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 21:17
gönderen Uğur
Bazı hatalar kritik durumu ifade ettiği için resetlenemez. ALE 011 gibi enkoder hatalarıda enerjinin kapatılıp açılmasını zorunlu tutar.
Re: b2 hmı dan rest
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 10:52
gönderen Adnan
teşekkürler ilgi alakanız için