asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
cengiz03
Mesajlar: 10
Kayıt: 11 Eki 2018, 13:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Mesaj gönderen cengiz03 »

iyi günler

asd a2 servo sürücü al 95 hatası veriyor ama çalışıyor çalışırken al85 hatası verdiğinde ise duruyor bu hataların ne anlama geldiğinide bulamadım manüelden bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Mesaj gönderen yasinakar »

AL085 :The absolute coordinate has not been
initialized
Turn DI.ARST on to clear the alarm.
AL095 :The servo drive does not connect to
external regenerative resistor
Turn DI.ARST on to clear the alarm.
Kullanıcı avatarı
cengiz03
Mesajlar: 10
Kayıt: 11 Eki 2018, 13:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asd servo al 95 ve 85 hatası

Mesaj gönderen cengiz03 »

Mutlak koordinat olmamıştır
başlatılmış
Alarmı silmek için DI.ARST'ı açın. buradaki DI.ARST NEDİR
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 340
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

dijital inputlardan herhangi birinin parametresine 102yazarak alarm reset olarak tanımlayabilirsiniz.
DI.ARST bütyük harfle yazdıklarımın kısaltması oluyor.
Dijital İnput Alarm reSeT
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

AL0085 ve AL0095 absolute koordinatlama ile ilgili değil rejeneratif enerji kaynaklı sürücü hatalarıdır. Servo sürücüye bağlı Frenleme direnci mevcutmu ve sürücünün P1-52 ve P1-53 parametre değerleri nedir?

AL0085.jpg
AL0095.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.