asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Gönderilme zamanı: 06 Kas 2019, 11:11
gönderen cengiz03
iyi günler

asd a2 servo sürücü al 95 hatası veriyor ama çalışıyor çalışırken al85 hatası verdiğinde ise duruyor bu hataların ne anlama geldiğinide bulamadım manüelden bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Gönderilme zamanı: 07 Kas 2019, 03:05
gönderen yasinakar
AL085 :The absolute coordinate has not been
initialized
Turn DI.ARST on to clear the alarm.
AL095 :The servo drive does not connect to
external regenerative resistor
Turn DI.ARST on to clear the alarm.

Re: asd servo al 95 ve 85 hatası

Gönderilme zamanı: 07 Kas 2019, 08:56
gönderen cengiz03
Mutlak koordinat olmamıştır
başlatılmış
Alarmı silmek için DI.ARST'ı açın. buradaki DI.ARST NEDİR

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Gönderilme zamanı: 07 Kas 2019, 14:51
gönderen bayram.caliskan
dijital inputlardan herhangi birinin parametresine 102yazarak alarm reset olarak tanımlayabilirsiniz.
DI.ARST bütyük harfle yazdıklarımın kısaltması oluyor.
Dijital İnput Alarm reSeT

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Gönderilme zamanı: 08 Kas 2019, 01:08
gönderen yasinakar

Re: asd a2 servo al 95 ve 85 hatası

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 09:14
gönderen Turhan
Merhaba,

AL0085 ve AL0095 absolute koordinatlama ile ilgili değil rejeneratif enerji kaynaklı sürücü hatalarıdır. Servo sürücüye bağlı Frenleme direnci mevcutmu ve sürücünün P1-52 ve P1-53 parametre değerleri nedir?

AL0085.jpg
AL0095.jpg