Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Frenleme Direnci

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 60
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Frenleme Direnci

Mesaj gönderen Jakatta »

Merhaba,
Ac sürücü için frenleme direnci seçimini nasıl yapmalıyız? Bunun bir hesabı mı var yoksa her aldığımız kw'a göre size sormalımıyız?
Şuan kullanacağım sürücü 22 kw (3 faz) c2000 serisi sürücü .
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9520
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme Direnci

Mesaj gönderen Uğur »

22kW C2000 için 26 ohm 3000W direnç kullanmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön