1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ms300 "restart" problemi

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2019, 08:47
gönderen seko
Merhaba,

Ms300 sürücü enerji gidip geldiğinde "run" sinyali gelmesine rağmen "run"a geçmiyor. Plc den run çıkışını kesip tekrar verdiğimizde çalışıyor. Hangi parametrede sorun olabilir?

Re: ms300 "restart" problemi

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2019, 09:05
gönderen İslam
Merhaba,

02-35 parametresini 1 yapıp deneyin.

Re: ms300 "restart" problemi

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2019, 10:33
gönderen seko
Oldu, teşekkürler....