İyi Günler ;
Asda-a2 ve 0.4kw lık bir servo motor var ilk başta çalışıyor ama belli bir süre sonra al011 hatası veriyor . mesela 15 dk çalışıyor sonra al011 hatası veriyor . Enerji açıp kapatınca düzeliyor .
Nedeni neden olabilir nasıl çözebilirim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ASDA-A2 ALE 11 Hatası
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 ALE 11 Hatası
Enkoder hatasıdır sorun enkoder ile alakalı iletişimin kesilmesidir. Enkoder kablosu hareketli ise kırılmada olabilir, sürücü panosunda vibrasyon varsa enkoder soketi oynuyor olabilir yada motor enkoderi zarar görmüş olabilir.