Merhaba,
C2000 sürücü ACI girişine basınç transmitteri bağladım. PID kontrol ile pompa basınç kontrolü yapıyorum. Maksimum çalışma frekansı 60 Hz girili olduğu halde sürücünün 72 Hz çalıştığını gördüm. Acaba başka bir parametre daha mı var ayarlanması gereken.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
C2000 pid maksimum frekans sınırlaması
- kadirsahin
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 24 Tem 2018, 09:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması
Merhaba,
Sürücünün maximum çıkış frekansı 01-00 parametresi ile belirlenmektedir. 08-05 parametresi ile de PID Çıkıs Frekans Limiti ayarlanabilmektedir. Bu iki parametre'nin değeri nedir?
Sürücünün maximum çıkış frekansı 01-00 parametresi ile belirlenmektedir. 08-05 parametresi ile de PID Çıkıs Frekans Limiti ayarlanabilmektedir. Bu iki parametre'nin değeri nedir?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kadirsahin
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 24 Tem 2018, 09:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması
01-00->60 Hz
08-05 ->90 % girili.
08-05 'in birimi % dir. Bu değer hangi parametreyi referans alıyor? Yani neyin yüzdesidir?
08-05 ->90 % girili.
08-05 'in birimi % dir. Bu değer hangi parametreyi referans alıyor? Yani neyin yüzdesidir?
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması
08-05 parametresi aşağıdaki gibi formül olarak gösterilebilir. verdiğiniz değerlere göre sürücü 60.00Hz * (%90) = 54.00 Hz'den daha yüksek çıkış frekansı vermemesi gerekmekte. Sürücü Parametre dosyasını mesaja eklerseniz parametreler üzerinden inceleme yapabiliriz.
Output Frequency Limit = Maximum Output Frequency (Pr.01-00 X Pr.08-05 %)
Output Frequency Limit = Maximum Output Frequency (Pr.01-00 X Pr.08-05 %)
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kadirsahin
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 24 Tem 2018, 09:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması
Teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiye göre yaptım. Oldu.
Verdiğiniz bilgiye göre yaptım. Oldu.