1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 pid maksimum frekans sınırlaması

Gönderilme zamanı: 06 Şub 2020, 13:16
gönderen kadirsahin
Merhaba,
C2000 sürücü ACI girişine basınç transmitteri bağladım. PID kontrol ile pompa basınç kontrolü yapıyorum. Maksimum çalışma frekansı 60 Hz girili olduğu halde sürücünün 72 Hz çalıştığını gördüm. Acaba başka bir parametre daha mı var ayarlanması gereken.

Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması

Gönderilme zamanı: 06 Şub 2020, 14:09
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücünün maximum çıkış frekansı 01-00 parametresi ile belirlenmektedir. 08-05 parametresi ile de PID Çıkıs Frekans Limiti ayarlanabilmektedir. Bu iki parametre'nin değeri nedir?

Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması

Gönderilme zamanı: 07 Şub 2020, 11:56
gönderen kadirsahin
01-00->60 Hz
08-05 ->90 % girili.

08-05 'in birimi % dir. Bu değer hangi parametreyi referans alıyor? Yani neyin yüzdesidir?

Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması

Gönderilme zamanı: 07 Şub 2020, 12:19
gönderen Turhan
08-05 parametresi aşağıdaki gibi formül olarak gösterilebilir. verdiğiniz değerlere göre sürücü 60.00Hz * (%90) = 54.00 Hz'den daha yüksek çıkış frekansı vermemesi gerekmekte. Sürücü Parametre dosyasını mesaja eklerseniz parametreler üzerinden inceleme yapabiliriz.

Output Frequency Limit = Maximum Output Frequency (Pr.01-00 X Pr.08-05 %)

Re: C2000 pid maksimum frekans sınırlaması

Gönderilme zamanı: 09 Şub 2020, 16:13
gönderen kadirsahin
Teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiye göre yaptım. Oldu.