s.a kolay gelsin yapmak istediğim yapamadığım
5 tonluk su depom var bu depoya kademeli olarak su basmak istiyorum

depo tamamen boşsa motorun tam hız calışşın .. depoya 2 ton su doldumu motor hızı yarıya duşşun .. depoya 4 ton su doldumu motor hızı yarısının yarısına duşşun.. depo 5 tona geldimi dusrsun.

bu şekilde bağlantı ve ayarlamam gereken parametler konusunda yardımcı olurmusunuz.. :oops:
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2090
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Tam model kodunu paylaşırmısınız. Anladığım kadarıyla farklı inputlar geldiğinde sürücü farklı frekans değerlerinde çalışsın istiyorsunuz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
aponal
Mesajlar: 5
Kayıt: 18 Şub 2020, 20:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen aponal »

VFD037E43A 3.7kW (3F/3F)

Resim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2090
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

04-05(MI3)-->1
04-06(MI4)-->2
04-07(MI5)-->3

yapıp ardından sırasıyla aşağıdaki resimde görülen parametrelere tanımlanan hız değerleri her input geldiğinde işletilecektir.
çoklu adım hız.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
aponal
Mesajlar: 5
Kayıt: 18 Şub 2020, 20:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen aponal »

VFD055E43A seri numarali cihazda aynimi
Motor degerlerini girdigimiz parametreler nelerdir
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9520
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen Uğur »

07-00 ve 07-01 motor akım değerleridir. Aşağıdaki dokümandan hızlı deveye alma işlemleri için faydalanabilirsiniz.

VFD-E Sürücü Devreye Alma Dokümanı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
aponal
Mesajlar: 5
Kayıt: 18 Şub 2020, 20:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen aponal »

Motor salinimi hangi parametreden ayarliyruz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Motor salınımını örnekleyerek ifade edebilirmisiniz ?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
aponal
Mesajlar: 5
Kayıt: 18 Şub 2020, 20:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen aponal »

M1 50 mhz
M3 30 mhz

Dcm cikisindan m1 le bağlanti yaptimmi 50 mhz calisiyor
Dcm cikisindan m3 le bağlanti yaptiğimda 30 mhz calismiyor .
Dcm + m1 + m3 bağlanti yatiğimda 30 mhz calisiyor

Benim yapmak istedigim

Dcm + m1 bağlantili 50 mhz
Dcm + M3 bağlantili 30 mhz calistirilabilirmi

2 anahtarli
1 anahtar 50 mhz
2 anahtar 30 mhz
Calsmasi icin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta vfd kademeli hız

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Anahtarınızın ortak kutbunu sürücü üzerinde DCM klemensini bağlayın, Anahtar-1 konumundaki kontak çıkışını MI1, Anahtar-2 konumundaki kontak çıkışını da MI3 klemensine bağlayın, aynı zamanda MI3 girişinin Anahtar-1 konumunda tetiklenmemsi için MI1 ile MI3 arasına diyot bağlayın. (Diyorun Anot ucu MI1, Katod ucuda MI3 klemensine bağlanmalıdır.)

02.00: 0 (Birinci Hız Değeri Digital Keypad yön tuşları ile ayarlanır.)

02.01: 1 (Harici terminal üzerinden start sinyali gönderilir.)

04.05: 1 (MI3 girişi çoklu adım frekansı 1 olarak set edilir.)

05.00: 50.00 Hz. olarak set ettiğinizde birinci hızınız yani 30.00Hz'i Keypad ana ekranında ,ikinci hızınızda 05.00 parametresi ile ayarlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey