MERHABA
Öncelikle kolay gelsin. Bizlerin sorularına cevap verdiğiniz ve yardımcı olduğunuz için sizlere teşekkür ederim.
Yapacağımız makinede G ve M kodlarını kullanacağız .
1. sorum
Örnek: N0 G0 X $ ML0 $ Y $ ML1 $ Z $ ML2 $ (% ML0 = 100.0,% ML1 = 200.0,% ML2 = 300.0)
Açıklama: G kodu yürütüldükten sonra, X ekseni 100 birime taşınır; Y ekseni 200 birime, Z ekseni 300 birime gider
burada yazılan G kodunda eksenlerin gideceği mesafeler ML register olarak parantez içinde belirtilmiş. buradaki degerleri yani (ML) register değerlerini ekrandan değiştirebilir miyiz.
bu şekilde kulanılan G kodunun nedeni nedir.
2. sorum
DMC_ReadMFunction kullanılımı nasıl dır bir örnekleme yapabilir misiniz .
M0-99 a kadar farklı M fonksiyonu kullanılabilir deniyor.
ben mesela G kodu içinde bir M1 fonksiyonunu kullanarak bir motor veya takım degiştirme veya sulama motorunu çalıştırmak gibi bir çalışma yapmak istersem bunu nasıl yapabilirim.
Fonksiyon bloğunu incelediğimizde( MFunctionValue) buraya D 3,14 gibi bir değer yazılması sağlanıyor bu ne anlama geliyor.
3.sorum
Using %ML register to represent key values in G code
X_, Y _, Z_, A_, B_, C _, P_, Q_, E_, F _, I_, J_, K_, R_, T_, E_, F_ burada kullanılan harfler sadece eksenleri mi belirtiyor.
mesela F hız bildiğim kadarıyla
kaç tanesi eksen ismi ve diğer Harf ler ne ifade ediyor .
4. sorum
can open da olduğu gibi ETERCAT li asda a2 sürücülerde de parametre ayarları aynı mı olacak
can open la C2000 süreceğim bununla ilgili parametre ayarları (sürücü tarafında) nelerdir.
Şimdiden teşekkür ederim .
Saygılarımla
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP50MC11T
- irfan-75
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 31 Mar 2018, 15:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9499
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP50MC11T
%ML data adresi Gcode yanına yazılmak suretiyle içeriğini değiştireek Gcoda dışarıdan parametre girişi ile müdehale etmiş olursunuz.
ReadMcode Function ile Gcode içerisinde geçen M code yakalanır ve gelen mcode değeri ile varsa gönderilen bir değeri alarak işletebilirsiniz. T code olmadığı için mcode yanında bir değişkende bu şekilde gönderebilirsiniz. Örnek M3 500 gibi...
F değeri yanında bir %ML değişken tanımlayarak hıza dışarıdan bilgi girişi yapabilirsiniz.
ASDA-A2-E için P1-01 içerisini "C" yapmanız ve P3-00 dan ID vermeniz yeterlidir.
C2000 Canopen ayarları aşağıdaki gibidir.
ReadMcode Function ile Gcode içerisinde geçen M code yakalanır ve gelen mcode değeri ile varsa gönderilen bir değeri alarak işletebilirsiniz. T code olmadığı için mcode yanında bir değişkende bu şekilde gönderebilirsiniz. Örnek M3 500 gibi...
F değeri yanında bir %ML değişken tanımlayarak hıza dışarıdan bilgi girişi yapabilirsiniz.
ASDA-A2-E için P1-01 içerisini "C" yapmanız ve P3-00 dan ID vermeniz yeterlidir.
C2000 Canopen ayarları aşağıdaki gibidir.
Kod: Tümünü seç
00-20 = 6
00-21 = 3
00-30 = 6
00-31 = 3
09-30 = 1 (60XX Decoding Mode)
09-36 = 1 (Node ID)
09-37 = 3 (125K)
09-40 = 1 (DS402)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye