Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

VFD E SÜRÜCÜ PID ÇALIŞMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Fatih Güner
Mesajlar: 3
Kayıt: 28 Nis 2018, 08:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD E SÜRÜCÜ PID ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Fatih Güner »

Merhaba vfd e sürücüyle pıd hidrafor çalıştırmak istiyorum 4-20 ma 10 bar basınç sensörü var elimizde örnek uygulaması olan bağlantı şeması ve parametre açıklamaları olan örnek varmıdır
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2090
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E SÜRÜCÜ PID ÇALIŞMA

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

VFD-E PID Ayarları başlığından parametre listesine ulaşabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Fatih Güner
Mesajlar: 3
Kayıt: 28 Nis 2018, 08:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E SÜRÜCÜ PID ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Fatih Güner »

Teşekkürler çok işime yaradı basınç transmiteri için sürücü üzerindeki 24 V çıkışı kullandım sürücü için yada sistemin çalışması için sorun olurmu?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2090
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E SÜRÜCÜ PID ÇALIŞMA

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Bir sorun teşkil etmez.Kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Fatih Güner
Mesajlar: 3
Kayıt: 28 Nis 2018, 08:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E SÜRÜCÜ PID ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Fatih Güner »

Teşekkürler
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön