Mesaj gönderen bayram.caliskan »

merhaba B2 servo sürücüyü harici pozisyonlama modunda kullnıyorum alarma düştüğünde bir çıkışımı alarm çıkışı yapmak istiyorum sormak istediğim. Mesela do1 i bu iş için kullanacak olsam do1- ye eksi verince do1+ dan +24v mu alıyor olacağım? yada bağlantısı nasıl olmalı. dokümanda ki çizimden bir şey anlamadım.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: b2 çıkışları hk.

Mesaj gönderen Uğur »

NPN yani "-" almak için
DO1- ye "-" verin ve bu verdiğiniz "-" DO1+ alıp kontrol cihazınıza bağlayın.

PNP yani "+" almak için
DO1+ ye "-+" verin ve bu verdiğiniz "+" DO1- alıp kontrol cihazınıza bağlayın.