Merhaba ,
Vfd-e serisi 5.5 kW sürücü müz vardir, 0-16 bar trasmitter ile kontrol edicez ( 4-20 mA ) sürücü forumdaki temel ve PID paremetrelerin hepsini uyguladım.

5 bara setlemek istiyorum sürücü yu 5 bara geldiği zaman uyku moduna geçmesini istiyorum bu ayarı bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz.

İyi çalışmalar dilerim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9520
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen Uğur »

10-15 = 10.00 Hz
10-16 = 15.00 Hz
10-14 = 3.0 sn

5 bara ulaştığında uyu diye bir durum olmayacaktır. Sadece uyuma ve uyanmada frekans tanımlayarak gerekli hallerde uyutur gereken durumda da uyandırırız. Zaten sistem 5 bara ulaştığı zaman tahliyede yoksa motor frekansı hızlıca düşecek ve 10 hez altına inerse otomatik olarak çıkış duracaktır. Olurda sistemden tahliye olur 5 bardan düşerse ve ihtiyaç oluşursa ihtiyaçta 15 hz çalışma hızı üzerine çıkarsa motor tekrar uyanarak çalışmaya başlar. Bu geçişlerinde ani bir şekilde olmasının önüne geçmek için 3 sn zaman tanımlarsanız daha yumuşak hareketler oluşacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
onur1989
Mesajlar: 9
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen onur1989 »

Uğur bey
5 bar ayarını nasıl yapicaz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücünün uyku ve uyanma fonksiyonları bar cinsinden değil çalışma frekansı birimi yani Hz cinsinden ifade edilir. 5 Barlık birim sizin set edilmiş basınç değeriniz ise 0-16 Barlık basınç değeri 0.00-50.00 aralığıdna skala edilir yani sistemi 5.0 Bar'a set etmek isterseniz sürücüye set değeri oalrak (5/16) * 50 = 15.62 Hz.'lik birimi set etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
onur1989
Mesajlar: 9
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen onur1989 »

10.11 ayarını 15.62 yaptığımızda 5 bara geldiği zaman uyku moduna gecicek
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Belirtmiş olduğum frekans değeri sadece Bar cinsinden set edilecek basıncın lineer konvert işlemidir. Uyku ve uyanma frekansları bir önceki mesajda belirtilen Hz ve saniye cinsinden tanımlanmaktadır.

Örneğin:

10-15 = 10.00 Hz
10-16 = 15.00 Hz
10-14 = 3.0 sn

Tanımlı ise, PV ve SV değerlerine göre sürücü çıkış frekansı 3.0 saniye boyunca 10.00Hz veya altında seyir eder ise sürücü stop konumuna geçecek(uyku), Yine PV ve SV değerlerine göre sürücü çıkış frekansı 15.00Hz veya üzerinde 3.0 saniyeden daha fazla çalışma şartı oluşur ise sürücü 15.00Hz veya üzeri çalışma bölgelesinde yeniden start alıp çalışmaya başlayacaktır(uyanma).
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
onur1989
Mesajlar: 9
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen onur1989 »

Dediğiniz bütün parametreleri girdim
Cp2000 sürücülerindeki gibi transmitterle kontrol edilmiyor.
15.62hz ( 5 bar ) setliyorum 18-19 Hz kere çıkıyor transmitterden okuduğu değer lakin uykuya geçmiyor cihaz.

Transmitterden kontrol etmek için başka yapmamız gereken bir ayar varmıdır CP 2000 lerde bu mümkündü.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd-e sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Elinizde CP2000 serisi inverter var ise çözüme daha esnek bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aktif basıcı Bar cinsinden görüntüleyip, Bar cinsinden set değeri tanımlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki dokümanı kullanmanız yeterli olacaktır.

C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması