Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

VFD-L 0,75W TORK AYARI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
omergundogdu75
Mesajlar: 3
Kayıt: 29 Şub 2020, 11:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-L 0,75W TORK AYARI

Mesaj gönderen omergundogdu75 »

Merhaba Eimizde VFD-L 0,75W sürücü var. Bir konveyör sistemini kumanda etmekteyiz. Ancak konveyöre yük bindiğinde duruyor. Ne gibi çözüm yapabiliriz.
7-02 : 10 - 1-04: 50 - 1-06: 50 değerinde.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-L 0,75W TORK AYARI

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

VFD-L serisi inverter yalnızca V/F modunda çalışabilmektedir. Sürücü varsayılan fabrika ayarlarında 7-02 parametresi 6~8 aralığında bir değerde iken çalışmayı deneyiniz. Ayrıca sürücü güç çıkışları 3~220VAC olduğundan motorunuzun Yıldız/Üçgen bağlantısının doğru yapıldığına emin olunuz.

Sorun devam eder ise motor etiket bilgileri ve sürücünün maksimum yüklenme akım değerlerini mesajda belirtiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön