1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VFD-L 0,75W TORK AYARI
Gönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 08:33
gönderen omergundogdu75
Merhaba Eimizde VFD-L 0,75W sürücü var. Bir konveyör sistemini kumanda etmekteyiz. Ancak konveyöre yük bindiğinde duruyor. Ne gibi çözüm yapabiliriz.
7-02 : 10 - 1-04: 50 - 1-06: 50 değerinde.
Re: VFD-L 0,75W TORK AYARI
Gönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 08:59
gönderen Turhan
Merhaba,
VFD-L serisi inverter yalnızca V/F modunda çalışabilmektedir. Sürücü varsayılan fabrika ayarlarında 7-02 parametresi 6~8 aralığında bir değerde iken çalışmayı deneyiniz. Ayrıca sürücü güç çıkışları 3~220VAC olduğundan motorunuzun Yıldız/Üçgen bağlantısının doğru yapıldığına emin olunuz.
Sorun devam eder ise motor etiket bilgileri ve sürücünün maksimum yüklenme akım değerlerini mesajda belirtiniz.