Merhabalar.
Elimde 15MC ile haberleşmeyi ethernet üzerinden kurduğum DOP107EV model HMI mevcut.
Birtakım ihtiyaçlardan dolayı bu haberleşmeyi RS-485 üzerindenm gerçekleştirmek zorundayım.
HMI elementlerinin adreslerini değiştirdim.
DOP100 haberleşme ayarlarını yaptım.
DOP107EV COM2 portunun;
1. Pin RS485 (+)
6. Pin RS485 (-)
15MC COM/SSI portunun ;
11. Pin RS485 (+)
12. Pin RS485 (-)
olarak bağladım.
Haberleşme ayarlarınıda görseldeki şekilde ayarladım.
Ama HMI ile 15MC RS485 üzerinden haberleşmedi.
Görsellerde HMI'da görülen hata mesajlarına ait görseller mevcuttur.
Acaba bu haberleşmeyi sağlamak için 15MC tarafında herhangi bir blok ile RS485 haberleşmeyi açmakmı gerekiyor?
Teşekkür Ederim.
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
55.jpg
66.jpg
77.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC ve DOP100 RS-485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Ayarlarda ve verdiğiniz bağlantılarda bir sorun yok ve aldığınız haberleşme hatasınada bakınca acaba soketlerdeki pin bağlantılarınız mı hatalı kuşkusu oluşuyor. Sıfır bir HMI projesinde test edin, ama kesinlikle com bağlantı pinlerine yoğunlaşın. Birde COM2 den değil de bir ihitmal COM3 den haberleşmeyi deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC ve DOP100 RS-485 Haberleşme

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.
Dediğiniz şekilde gerekli kontrolleri gerçekleştireceğim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........